СПРОСИ ПРОФИ
👍
0
👎 07

Нужен совет слаботочника!

В квартире сделали ремонт. Из щитка провели новый ТВ кабель. В квартире стоит размножитель на 3 телевизора. Когда свет не горит — все 3 ТВ показывают идеально, стоит включить хотя бы 1 клавишу на свет — появляется рябь. Потолок натяжной с галогеновыми лампочками. В чём может быть причина? Сколько децибел должен иметь размножитель?
👍
+2
👎 2

Во-первых, проверить разводку телевизионного кабеля. Он не должен быть ближе 10 см от силовых проводов и преобразователей светодиодных светильников. Во-вторых, проверьте надежное соединение оплетки телевизионного кабеля с массой. Желательно сделать несколько подключений к нулевому проводу заземления сети оплетки кабеля по возможности.

👍
−1
👎 -1

подключение к земле желательно на по всей длине кабеля по возможности.

👍
0
👎 0

Совершенно верно .Экранировка современных ТВ кабелей обеспечивает надёжную экранировку от помех ,даже при прокладке вместе с силовыми кабелями,длина прокладки в пределах квартиры-минимальная . Варианты :1. Скорее всего плохое заземление экрана кабеля в щите ; 2. Плохой контакт экрана подводящих кабелей при вводе в разветвитель; 3. Дефект — разрыв экрана на участке от щита до разветвителя . Проверить,промерить , переразделать и обжать заземление и думаю будет норма.

👍
−3
👎 -3

Размножитель? Что это такое? Я знаю только тюнер, к нему хоть 10 телевизоров вешай. В нём на каждом выходе мощность поддерживается. Интересно, кто вам размножитель посоветовал? Надо бы позвать его и попросить разделить сигнал :)

👍
+2
👎 2

Несёте Ахинею.

👍
+3
👎 3

Данная помеха вероятно идёт от драйвера галогенных ламп. Попробуйте заменить его на более качественный. По размножителю (он же делитель сигнала): количество выходов столько, сколько телевизоров (в вашем случае 3) и желательно таких брэндов как телевес, алкад или терра ( с децибелами у них всё будет в порядке, поверьте)

👍
0
👎 0

Вероятности здесь никакой нет — есть однозначность откуда идут помехи . Варианты устранения доступно и грамотно изложены (см.выше ) . Однако цепь данных рассуждений — Очень ЗаУмна ! И сленг — Продвинутый ! Только немного не из Той степи , не надо обижать компьютеры и засовывать их драйверы куда ни попадя ! И На счёт Порядка с децибелами — хотелось бы поподробней послушать , в наше время сложно что либо принимать на веру .

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
+3
👎 38

4G на даче   8 ответов

Здравствуйте! Помогите, кто знает.
Вышки связи с двух сторон в 4 км от дома, но преграда — большой лес.
Сигнала 2G бывает нет, а бывает вдруг начинает работать 3G очень слабенько.
Нужен интернет, чтобы можно было вести уроки в онлайне (доска и скайп без видео), какие есть хорошие варианты под такие вводные?
Антенны, репитеры и т.д.?
👍
+2
👎 237

Чем нарастить входной силовой кабель NYM 3х6.   37 ответов

Вопрос, в квартиру идет входной силовой кабель NYM 3х6. Он короткий, нужно нарастить до щитка таким же, чем можно нарастить( гильзы, WAGO или еще что). Мощность до 15 кВт автомат С63 на выходе счетчика на лестн площадке. Спасибо
  24 авг 2016 20:14  
👍
0
👎 07

Источник бесперебойного питания   7 ответов

У нас частный дом, отопление от электричества. Часто выключают свет, а дома дети маленькие, мерзнут, не говоря уже о нас. Хотим купить ИБП для дома, какой лучше? Вот об этом производителе что скажите http://cyberpowersystem.ru/ Его стоит брать?
  22 апр 2017 02:38  
👍
+3
👎 318

С чего начать ремонт новостройки: электрики или малярки?   18 ответов

Требуется проложить проводку в квартире-новостройке. С чего начинать:сначала проложить в стенах проводку а затем малярка стен или наоборот? Прокладка кабеля ВВНГ медного в стенах нужно в гофротрубе или можно просто заделать в стену? Можно ли штробить под проводку несущую плиту потолка и несущие стены и на какую глубину (чтобы стены не сломались)? Спасибо
  24 авг 2016 17:19  
👍
+4
👎 47

Требуется подсказка электриков.   7 ответов

Сейчас отключат горячую воду. Старый водонагреватель сломался. Хочу подсоединить новый. Возникла одна проблема с подсоединением проводов. На новом водонагревателе обозначения тех проводов понятны L фаза, N нулевой и заземление. Провод заземления однозначно определяется. Но на старом водонагревателе другие обозначения : A N и заземление. Вроде бы понятно A это L, но судя по проводам внутри водонагревателя это скорее всего не так. Подскажите пожалуйста обозначение А это точно L?
👍
0
👎 02

Хотберд 13 градус   2 ответа

здравствуйте, какой диаметр антенны нужен для приема хотберда в Павлодаре?
крыша дома Камзина, 20, район Баянтау
мне нужен рекомендуемый диаметр антенны, для приема спутника Хотберд 13 градус.

  15 мар 2021 13:03  
ASK.PROFI.RU © 2020-2024