СПРОСИ ПРОФИ

Зырянов Алексей Юрьевич

Электрика, установка розетки, установка выключателя, монтаж электропроводки, установка электросчётчиков, …
Выполнено заказов: 24, отзывов: 18, оценка: 5,00
Россия, Санкт-Петербург
Вопросов0
Ответов 19
Рейтинг 2

Ответы:


👍
0
👎

Ответ на «Кабель»

два отдельных куска или вы хотите использовать две жилы как фазные при общей нулевой?
Для кабеля 2.5 максимальный номинал автомата 16а

👍
0
👎

Ответ на «как отремонтировать съемную головку sds+перфоратора милоки 32»

Оригинальная голова не дорого стоит, в пределах трех тысяч

👍
0
👎

Ответ на «С чего начать ремонт новостройки: электрики или малярки?»

На кухнях розетки выводятся согласно проекту. )

👍
0
👎

Ответ на «С чего начать ремонт новостройки: электрики или малярки?»

Что за набор слов я сейчас прочитал? Линии и защищаются отдельно, как иначе то? Откуда взяться воде внутри ПНД гофры? Где отопление, в полу? А какой здравомыслящий монтажник положит в пол кабеля если там отопление? А высота розеток по стандарту 30-35 см от пола, только к чему здесь это? Думаем о чем? О том, какой несвязанный бред Вами написан?)

👍
+1
👎

Ответ на «С чего начать ремонт новостройки: электрики или малярки?»

Сможете указать пункт в ПУЭ, который запрещает прокладывать проводку в стяжке в пнд гофре?

👍
0
👎

Ответ на «Чем нарастить входной силовой кабель NYM 3х6. »

К сожалению вынужден Вас огорчить, Ваш максимум 32 ампера. Электрику, установившему автомат С63 надо в голову кол забить. Наращивать крайне не рекомендую. Правильно-протянуть новый кабель от этажного щита. Любые соединения это увеличение сопротивления и возможная точка отказа на таких сечениях. О Ваго даже не думайте, в обычные такой кабель не влезет, да и расчитаны они максимум на 25 ампер, плюс, даже еслит найдете те, что расчитаны на 32 ампера, Вам придется делать обслуживаемую коробку и периодически мониторить состояние соединения.

👍
0
👎

Ответ на «Электрические розетки»

«Почему, включая тройник, нельзя втыкать сразу 3 вилки? На что это влияет? Почему это против правил пожарной безопасности?»
Все очень просто: розетка, куда воткнут тройник, расчитана на 16 ампер, если у Вас маломощные потребители и тройник качественный, в котором контакты хорошо обжимают вилки, то ничего страшного, а если мощные, да еще и тройник китайский хлам, то вероятность возникновения пожара далеко не нулевая

👍
0
👎

Ответ на «С чего начать ремонт новостройки: электрики или малярки?»

Потолок, равно как и плиты пола(не стяжку), штробить категорически нельзя! По стенам, если панелька, штробы только вертикальные, глубиной до 2-х сантиметров, этого более чем достаточно для квартирной проводки, штробить только штроборезом, перфоратором штробы делать нельзя, так как в бетоне появляются микротрещины на 30 см в обе стороны от штробы. Арматуру, если попалась, только обходить за ней, резать не допускается. Выгоднее для Вас вести всю проводку по полу, в стяжке, меньше длина штроб и кабелей-меньше платить за работы и материалы.

👍
0
👎

Ответ на «Требуется подсказка электриков.»

Такое обозначение на практике не встречал ни разу, но в принципе, если у Вас два проводника из трех имеют цвета синий или сине-белый, а второй желто-зеленый, то третий проводник — фазовый, он может быть любого цвета, кроме вышеназванных.

ASK.PROFI.RU © 2020-2026