СПРОСИ ПРОФИ
👍
0
👎 05

Кабель

Есть трехжильный кабель сечением 2,5, можно ли по 2 провода по отдельности соединить на разные автоматы, один освещение, второй силовой, соответственно 16 и 25а

монтаж электропроводки электрика ремонт     #1   18 сен 2021 07:06   Увидели: 47 клиентов, 12 специалистов   Ответить
👍
0
👎 0

два отдельных куска или вы хотите использовать две жилы как фазные при общей нулевой?
Для кабеля 2.5 максимальный номинал автомата 16а

👍
0
👎 0

Уточняю. Сечение 1 мм.кв. монолитного медного проводника кабеля рассчитывайте на ток 11А. Отсюда имеем = 2,5 кв. на ток 27А и Автомат 25 А .Что при 220v обеспечивает потребление по мощности пр. 5 Квт. Суть простая : до того как начнёт гореть и плавиться кабель — должен сработать автомат. Отсюда даём совет Анонимусу — По третьему проводу потечёт суммарный ток,при номинальной нагрузке = 16+25= 41А — Это перебор ! Чтобы соблюсти паритет — подключите общий нулевой провод тоже через автомат 25А и спите спокойно.

👍
0
👎 0

на освешение рекомендую ставить автоматический выключатель на 10 А,а на силовую группу 16 А т.к провод сечением 2,5мм2 расчитан на мошность 5,5 квт

👍
0
👎 0

соединять в одном кабеле проводники разных групповых линий запрещено

кроме того с 2007 года обязательно приводить заземление на все потребители, т.е.использовать именно трёхжильный кабель для подключений как розеток так и светильников в 1ф сети

👍
0
👎 0

Не следует путать Нормативы разработанные для предприятий и организаций с деятельностью каждого из нас в своих личных домах,гаражах и проч. ,никакие запреты здесь не действуют и наше законное право делать так и то ,что мы хотим ,если это не ведёт к конфликту ,ущемляющему интересы других.При этом конечно неплохо ,когда человек знает и понимает то что он делает ,жаль что это происходит всё реже.Просадка в образовании — она сказывается во всех сферах .Пете не надо знать/изучать теорию — достаточно спросить у Васи,а там хоть трава не ирасти.

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
+3
👎 316

Электромонтажные работы: вопрос выбора проводки   16 ответов

Добрый день! Хочу обратиться за советом к опытным электрикам. Во время ремонта в кухне старого дома, возникла острая необходимоть заменить проводку. Причиной тому стало возросшее количество мощных электроприборов: стиральная машинка, микроволновки варочная поверхность. В определенной последовательности при их включении часто вылетают пробки. Сосед, разбирающийся в таких делах посоветовал заменить всю старую проводку, которая, скорее всего не рассчитана…
  17 сен 2014 21:17  
👍
0
👎 09

Какой силовой кабель купить   9 ответов

Добрый день. Помогите советом какой необходимо купить силовой кабель. Подключаю загородный дом к сети, прокладывать решил землёй, расстояние до дома от счётчика 100 метров, счётчик Меркурий 231. Подскажите сколько должно быть жил и какого сечения? Кабель будет покупаться бронированный.

  20 авг 2021 08:07  
👍
0
👎 011

Новая проводка в новостройке   11 ответов

В наличии есть такой кабель — ВВГ НГ 5*2.5. Можно ли с него сделать полностью новую проводку в квартире? Или всё-таки надо покупать 3*2.5?

  09 авг 2021 10:26  
ASK.PROFI.RU © 2020-2024