👍 0 👎 |
КабельЕсть трехжильный кабель сечением 2,5, можно ли по 2 провода по отдельности соединить на разные автоматы, один освещение, второй силовой, соответственно 16 и 25а
монтаж электропроводки электрика ремонт
Anonymous #JljVcmcR
|
👍 0 👎 |
два отдельных куска или вы хотите использовать две жилы как фазные при общей нулевой? |
👍 0 👎 |
Уточняю. Сечение 1 мм.кв. монолитного медного проводника кабеля рассчитывайте на ток 11А. Отсюда имеем = 2,5 кв. на ток 27А и Автомат 25 А .Что при 220v обеспечивает потребление по мощности пр. 5 Квт. Суть простая : до того как начнёт гореть и плавиться кабель — должен сработать автомат. Отсюда даём совет Анонимусу — По третьему проводу потечёт суммарный ток,при номинальной нагрузке = 16+25= 41А — Это перебор ! Чтобы соблюсти паритет — подключите общий нулевой провод тоже через автомат 25А и спите спокойно. |
👍 0 👎 |
на освешение рекомендую ставить автоматический выключатель на 10 А,а на силовую группу 16 А т.к провод сечением 2,5мм2 расчитан на мошность 5,5 квт |
👍 0 👎 |
соединять в одном кабеле проводники разных групповых линий запрещено |
👍 0 👎 |
Не следует путать Нормативы разработанные для предприятий и организаций с деятельностью каждого из нас в своих личных домах,гаражах и проч. ,никакие запреты здесь не действуют и наше законное право делать так и то ,что мы хотим ,если это не ведёт к конфликту ,ущемляющему интересы других.При этом конечно неплохо ,когда человек знает и понимает то что он делает ,жаль что это происходит всё реже.Просадка в образовании — она сказывается во всех сферах .Пете не надо знать/изучать теорию — достаточно спросить у Васи,а там хоть трава не ирасти. |
👍 +3 👎 |
Электромонтажные работы: вопрос выбора проводки
|
👍 0 👎 |
Какой силовой кабель купить
|
👍 0 👎 |
Новая проводка в новостройке
|