Ответы:


👍
−1
👎

Ответ на «Автоматический выключатель ав 5343 1600А с электрическим приводом»

так отключение питания не является аварийной ситуацией, а назначение независимого расцепителя — отключение автомата по внешней команде

с чего вы вообще взяли, что он должен отрабатывать по обрыву питания?

👍
0
👎

Ответ на «при подключении электропанели и электродуховки можно использовать одну розетку?»

да можно и на 6300А автомат поставить, работать то будет

а вот предлагать и отстаивать заведомое нарушение, да ещё и с завышенным номиналом... ну такое...

тебе детский плач душу не ласкает случайно? ))))

👍
0
👎
👍
0
👎

Ответ на «при подключении электропанели и электродуховки можно использовать одну розетку?»

по правилам электрическая варочная, либо комбинированная электроплита — выделенная линия, подключать на неё другие приборы не допускается

👍
+1
👎

Ответ на «Напряжение в розетке»

стандартное напряжение по ГОСТ 230+/-10%, т.е. в диапазоне от 207 до 253В, при это собственно подавляющая часть обрудования вполне неплохо себя чувствует в диапазоне 165-275В

👍
0
👎

Ответ на «Электричество»

и толку от этого, если в стене уже горит?

👍
+1
👎

Ответ на «Очень тихий сигнал домофона в квартире»

самое простое — обратиться в фирму которой вы и так уже платите за обслуживание домофона, они обязаны устранить, если это неисправность

👍
+1
👎

Ответ на «Электричество»

скорее всего отгорело соединение в коробке, или в щитке (что устранить проще)

радуйтесь, что это соединение прилипло назад и при этом не было пожара, в следующий раз может так не повезти

НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ провести полную ревизию, а лучше полную замену проводки

3кВт пушка на старой проводке — почти равносильно поджогу

👍
+1
👎

Ответ на «Дует из плафона люстры»

пена, но обязательно огнестойкая, обычной пеной отверстия, где проходят кабели и провода, заливать нельзя