СПРОСИ ПРОФИ
👍
0
👎 09

Какой силовой кабель купить

Добрый день. Помогите советом какой необходимо купить силовой кабель. Подключаю загородный дом к сети, прокладывать решил землёй, расстояние до дома от счётчика 100 метров, счётчик Меркурий 231. Подскажите сколько должно быть жил и какого сечения? Кабель будет покупаться бронированный.

ввод электричества в дом монтаж электропроводки электрика ремонт     #1   20 авг 2021 08:07   Увидели: 89 клиентов, 84 специалиста   Ответить
👍
0
👎 0

если не будете майнить то 3на16 за глаза.

👍
0
👎 0

Подключение 3-х фазное ,следовательно кол-во жил =4 , а сечение начиная от 16 кв. Можете определяться так : подводка при нагрузке должна гореть и плавиться в последнюю очередь ,т.е. выдерживать больший ток ,чем мах.ток последующей аппаратуры .Посмотрите на на мах.ток Вашего счетчика и выбирайте кабель с повышением сечения. Далее — инженерная рекомендация ,при длине прокладки более 50 м/п — повышение сечения, опять же делаем работу и затраты раз , а что потом решим навешивать и подключать одному богу известно . Поэтому если по расчетам 10 кв. , Вам рекомендую проложить 25 кв ,естественно медь .

👍
0
👎 0

Спасибо👍

  #8   21 авг 2021 19:43   Ответить
👍
0
👎 0

Спасибо за ответ

  #5   20 авг 2021 10:44   Ответить
👍
0
👎 0

При максимальной нагрузке в 25А (судя по вводному автомату) и расчёту падения напряжения до ЩР дома нужно прокладывать ВБбШв 4х10.

👍
0
👎 0

Спасибо за ответ.

  #6   20 авг 2021 10:45   Ответить
👍
0
👎 0

Кабель броня 4х10 достаточно и сделайте заземление.

👍
0
👎 0

Спасибо за ответ

  #9   21 авг 2021 19:45   Ответить
👍
+1
👎 1

Автомат 25 стоит, следовательно для него нужен кабель сечением 5*4, если расстояние до дома меньше 10 метров. Если больше лучше брать сечением с запасом ( 6, либо 10)
Почему 5 жил ?! Если это будет ВРУ и Вы будете делать систему заземления TN-C-S, Вам нужно будет в этот ящик ставить заземляющую шину, делать небольшой заземляющий контур. И 5 жилу цеплять, непосредственно, на заземляющую шину

  #10   24 апр 2022 08:13   Ответить

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
+3
👎 316

Электромонтажные работы: вопрос выбора проводки   16 ответов

Добрый день! Хочу обратиться за советом к опытным электрикам. Во время ремонта в кухне старого дома, возникла острая необходимоть заменить проводку. Причиной тому стало возросшее количество мощных электроприборов: стиральная машинка, микроволновки варочная поверхность. В определенной последовательности при их включении часто вылетают пробки. Сосед, разбирающийся в таких делах посоветовал заменить всю старую проводку, которая, скорее всего не рассчитана…
  17 сен 2014 21:17  
👍
0
👎 011

Новая проводка в новостройке   11 ответов

В наличии есть такой кабель — ВВГ НГ 5*2.5. Можно ли с него сделать полностью новую проводку в квартире? Или всё-таки надо покупать 3*2.5?

  09 авг 2021 10:26  