👍 0 👎 |
Система отопленияКакую систему отопления выбрать при общей площади 30 кв/м однотрубную или двутрубную? Котëл 10 кВт 1 радиатор 350-12 секций, 2 радиатора 500-6 секций, 1 радиатор 500-4 секции, циркуляционный насос 25/6.Дом прямоугольной формы.
разводка отопления проектирование систем отопления отопление ремонт
Сергей
|
👍 0 👎 |
Здравствуйте! По площади и количеству радиаторов, 10кВт котëл это слишком, 5кВт уже с запасом. А система отопления в вашем случае любая будет работать, минус «ленинградки» в том, что должна замкнуться обойдя периметр. Т.е обход дверных промо. |
👍 0 👎 |
Здравствуйте. Спасибо за ответ. Прилагаю схему. Будет ли она работать. Основная магистраль32, отводы25, металлическая труба 25. |
👍 0 👎 |
Если для себя делаете — однозначно двух трубную ,ежели на продажу — то лепите что хотите ,лишь бы грело или летом на продажу. |
👍 0 👎 |
Отопление схема, рабочая или нет
|
👍 0 👎 |
Отопление на даче от печки
|
👍 +1 👎 |
Сколько киловатт уходит на отопление дома?
|
👍 +5 👎 |
Что выгоднее газовое или электрическое отопление?
|
👍 0 👎 |
Сколько радиаторов можно вешать на двухтрубную систему отопления?
|