👍 0 👎 |
Отопление схема, рабочая или нетДобрый день. |
👍 0 👎 |
не хватает регулировочной арматуры на радиаторах, по факту система не сбалансирована. |
👍 0 👎 |
Там нечего балансировать |
👍 0 👎 |
здравствуйте, Александр! По схеме всё красиво, можно попробовать, но при изменении температуры внешней среды, возможна разбалансировка. Я бы порекомендовал разделить на контуры. Или одним, нераздельным контуром запитать два этажа. |
👍 0 👎 |
Ещё раз, про внешнюю среду и расбалансировку |
👍 0 👎 |
Схемы различаете? Не? |
👍 0 👎 |
Если 4 радиатора как на картинке, всё будет работать |
👍 0 👎 |
Молодец — нарисовал хорошо и работать будет. Добавить : Невозвратный клапан + кран на Заправку/подпитку котла от ХВ.- по сх. воткнуть рядом с вашим добавление/слив — из него сделать только слив в нижней точке. Далее на каждый радиатор по два крана отсечки или пару с терморегулировкой . Терморегулировка даст комфорт и экономию , а краны отсечки пригодятся при протечке и замене батарей. Учитывая что у Вас электрокотёл -Рекомендую установить автоматику работы котла по температуре помещения ,из практики сэкономите % до 20-30 на эл.энергии + будет уже конкретный комфорт по выставленным ВАми режимам все 24 часа в сутки. |
👍 +1 👎 |