СПРОСИ ПРОФИ
👍
0
👎 05

Сечение провода

Здравствуйте.Недавно попался кабель.Похож на ВВг.Но точно знаю,что Советский. Сечение не чем было определить. Просто заехал в гости.На вид больше 6 кв.мм,и меньше 10. Какие были сечения?Кабель медный,однопроволочный,четырёхжильный.

электрика ремонт     #1   25 дек 2021 14:39   Увидели: 101 клиент, 231 специалист   Ответить
👍
0
👎 0

Есть 6 и есть 10. В таблицах ПУЭ есть упоминания про 8 кв.мм., но на практике такого нет. Диаметр у 6-ки должен быть 2,76, у 10 — 3,57. Если 8 квадрат, то 3,19 мм. Возможно, что это просто 10 квадрат по ТУ.

👍
0
👎 0

Но вроде в СССР не было ТУ? Был ГОСТ.

  #3   26 дек 2021 21:02   Ответить
👍
0
👎 0

Ликбез :
ГОСТ — это государственный стандарт, а ТУ — технические условия, документ, разрабатываемый самим производителем, который содержит те характеристики, которыми обладает производимый им продукт. Есть еще ОСТ — это отраслевой стандарт, и он относится, скорее, к технологическим процессам, нежели к рецептурам и стандартизации продукции. Если говорить простым языком, то ГОСТ — это условная рецептура продукта, разработанная и утвержденная государством.

👍
0
👎 0

Здравствуйте. Стандартные сечения жилы кабеля: 1,5 , 2,5 , 4 , 6, 10.

👍
0
👎 0

В ссср 2,5 был как сейчас 4, так что 100% 6мм

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
+3
👎 3

Электромонтажные работы: вопрос выбора проводки   16 ответов

Добрый день! Хочу обратиться за советом к опытным электрикам. Во время ремонта в кухне старого дома, возникла острая необходимоть заменить проводку. Причиной тому стало возросшее количество мощных электроприборов: стиральная машинка, микроволновки варочная поверхность. В определенной последовательности при их включении часто вылетают пробки. Сосед, разбирающийся в таких делах посоветовал заменить всю старую проводку, которая, скорее всего не рассчитана…
  17 сен 2014 21:17  
👍
0
👎 0

В трёхфазной сети нет нуля   5 ответов

Добрый день, помогите пожалуйста решить проблему. Суть состоит в следующем, нужно подключить четырёхжильный кабель от ассинхронного двигателя в сеть 380 вольт по схеме «звезда», но в розетке есть только разъёмы для трёх фаз и земли, а нуля нет. Правильно ли я понимаю, что в моём случае у меня нет нулевого провода? Заранее извините если вопрос слишком глупый, в электрике я полный профан.

  08 дек 2021 10:22  
👍
0
👎 0

Какой силовой кабель купить   9 ответов

Добрый день. Помогите советом какой необходимо купить силовой кабель. Подключаю загородный дом к сети, прокладывать решил землёй, расстояние до дома от счётчика 100 метров, счётчик Меркурий 231. Подскажите сколько должно быть жил и какого сечения? Кабель будет покупаться бронированный.

  20 авг 2021 08:07  
👍
0
👎 0

Подключение духового шкафа   10 ответов

Можно ли подключить электрический духовой шкаф с потребляемой мощностью 2кВт к медному проводу сечением 1,5 кв.мм. Провод отдельный на духовку от щитка. Если нет то почему? Все пишут типо 2,5 кв.мм минимум можно бла бла бла... Но если смотреть таблицу то сечение 1,5 кв.мм спокойно держит нагрузку 4,1 кВт, а будет в 2 раза меньше. Или я чего-то не понимаю?

  22 дек 2021 19:35  
👍
0
👎 0

Новая проводка в новостройке   11 ответов

В наличии есть такой кабель — ВВГ НГ 5*2.5. Можно ли с него сделать полностью новую проводку в квартире? Или всё-таки надо покупать 3*2.5?

  09 авг 2021 10:26  