Подключение духового шкафаМожно ли подключить электрический духовой шкаф с потребляемой мощностью 2кВт к медному проводу сечением 1,5 кв.мм. Провод отдельный на духовку от щитка. Если нет то почему? Все пишут типо 2,5 кв.мм минимум можно бла бла бла... Но если смотреть таблицу то сечение 1,5 кв.мм спокойно держит нагрузку 4,1 кВт, а будет в 2 раза меньше. Или я чего-то не понимаю?
подключение духового шкафа электрика подключение электрических плит подключение бытовой техники бытовая техника ремонт
Яна
|
👍 +2 👎 |
Можно. Кабель на 1.5 мм2 сечением рассчитан на длительно-допустимый ток 16 А. У вас ток будет меннее 10 А. С запасом по ПУЭ 20% — 12 А. Так что смело подключайте, с условием что в параллельно к этой линии не будут подключены чайник, или микроволновка, или стиралка ( или используйте эти приборы неодновременно). |
👍 0 👎 |
Медный кабель сечением 1,5 мм2 должен быть защищен автоматом не более 10 А (никак не 16А)! Если ваша духовка максимум 2 кВт, то указанный вами кабель использовать можно и только с автоматом не более 10А, при условии, что на эту группу больше не будет ничего подключаться. Но это такой, вариант на грани. Для такой нагрузки лучше использовать медный кабель 2,5 мм (автомат не более 16А). И запомните, если вырубает автомат, то нельзя просто заменить автомат на более «мощный» без замены проводки. Почему 10А на кабель 1,5 мм2 ? Потому что автомат держит нагрузку больше, чем указан его номинал от 13% до 45% выше нагрузки (определенное время). Например, автомат 16А на какое то время позволит проходить току в 23,2А и потом отключится. За это время кабель сечением 1,5 мм2 уже выгорит. Поэтому, не шутите с этим. |
👍 +1 👎 |
Абсолютно верно для духового шкафа это норма с отдельным автоматом на 16 |
👍 0 👎 |
Все пишут про 2,5 кв.мм. потому, что это действительно правильно. Есть такие понятия как время-токовые характеристики автоматических выключателей, условный ток нерасцепления в 1,45 от номинала и т.д. И именно из таких расчетов выбирается кабель и автоматы. Но конкретно в данной ситуации этим можно пренебречь. НО!!! только в том случае, если на данной линии будет только одна розетка для духовки. Никаких других потребителей быть не должно. Желательно поставить автомат именно на 10А. Это убережет вас от ошибок, которые могут возникнуть спустя некоторое время, когда будет ремонт, и вы решите добавить новые розетки от существующей линии. |
👍 0 👎 |
Можно, установите автомат 10 А |
👍 0 👎 |
Здравствуйте. Подключить можно проводом сечением 1.5 . ГОСТовский провод держит 3.3 кВт. У вас 2. Но в идеале на розетки ведут сечение 2.5 |
👍 0 👎 |
Таблица сечения кабеля в зависимости от тока в ПУЭ, таблица 1.3.4. Никакие другие таблицы с интернета использовать нельзя, чего там только не напишут. Только ПУЭ (Правила устройства электроустановок). Смотрим столбец «Один трехжильный кабель». Для кабеля 1,5 мм2 — максимальная нагрузка 15А. Автомат нужно ставить 10А. |
👍 0 👎 |
Вечер добрый, Яна.В вашем случае вы правы,подключить можно,но только если это отдельная линия и обязательное условие это качественная розетка,т.к все розетки рассчитаны на 16 ампер или по русски говоря 3.5 кВт должна держать легко при длительной нагрузке,к сожалению опыт показывает,что розетка фирмы шнайдер не держала даже 2.5 кВт,вся поплавилась. Покупайте хорошую розетку(АВВ или веркель) и проблем никаких не будет. |