Ответ на «Подключение духового шкафа»Вечер добрый, Яна.В вашем случае вы правы,подключить можно,но только если это отдельная линия и обязательное условие это качественная розетка,т.к все розетки рассчитаны на 16 ампер или по русски говоря 3.5 кВт должна держать легко при длительной нагрузке,к сожалению опыт показывает,что розетка фирмы шнайдер не держала даже 2.5 кВт,вся поплавилась. Покупайте хорошую розетку(АВВ или веркель) и проблем никаких не будет.
Хижников Дмитрий Владимирович
|
|
👍 0 👎 |
Ответ на «Нужно будет поставить варочную панель и духовой шкаф»День добрый,самый безопасный вариант,это конечно отдельная линия на варочную панель,провод пвс 3*4, и диф.автомат на 32 ампера,подключать варочную панель напрямую на клемную колодку или специальную розетку.Духовой шкаф сделать отдельную линию,но провод ввг 3*2.5 и подключать к обычной розетке.Продукцию рекомендую фирмы АВВ,серия basic 55, завод буш-егер, Германия.
Хижников Дмитрий Владимирович
|