Ответ на «Нужно будет поставить варочную панель и духовой шкаф»

Нужно знать мощность каждого подключаемого прибора. Еще не плохо бы понимать какое сечение у кабеля у вас подведено к автомату 40А. Застройщики иногда не соблюдают нормы. И после этой информации станет понятно что делать

Евгений   31 янв 2022 21:30  
👍
0
👎

Ответ на «Подключение духового шкафа»

Таблица сечения кабеля в зависимости от тока в ПУЭ, таблица 1.3.4. Никакие другие таблицы с интернета использовать нельзя, чего там только не напишут. Только ПУЭ (Правила устройства электроустановок). Смотрим столбец «Один трехжильный кабель». Для кабеля 1,5 мм2 — максимальная нагрузка 15А. Автомат нужно ставить 10А.

Евгений   31 янв 2022 21:09  
👍
0
👎

Ответ на «Подключение духового шкафа»

Медный кабель сечением 1,5 мм2 должен быть защищен автоматом не более 10 А (никак не 16А)! Если ваша духовка максимум 2 кВт, то указанный вами кабель использовать можно и только с автоматом не более 10А, при условии, что на эту группу больше не будет ничего подключаться. Но это такой, вариант на грани. Для такой нагрузки лучше использовать медный кабель 2,5 мм (автомат не более 16А). И запомните, если вырубает автомат, то нельзя просто заменить автомат на более «мощный» без замены проводки. Почему 10А на кабель 1,5 мм2 ? Потому что автомат держит нагрузку больше, чем указан его номинал от 13% до 45% выше нагрузки (определенное время). Например, автомат 16А на какое то время позволит проходить току в 23,2А и потом отключится. За это время кабель сечением 1,5 мм2 уже выгорит. Поэтому, не шутите с этим.

Евгений   31 янв 2022 21:02  