СПРОСИ ПРОФИ
👍
0
👎 08

По поводу подключения духовки и индукции

Электрик проложил кабель ПВС на 4 мм для подключения духовки и индукции Miele km 6117 7.4квт. так вот знакомый электрик говорит что надо вытаскивать и менять на ВВГнгls 6 мм. Другой говорит что раз 4 мм то можно и оставить ПВС,главное при подключении использовать все жилки. Посоветуйте . И по поводу типа кабеля именно ПВС что можете сказать.

👍
0
👎 0

Да и знакомый говорит что духовку на отдельную линию а два других мол как раз в новостройке линия на варку и духовку рассчитана ,у кого опыт подскажите . А то я запутался в этих мнениях электриков.

  #2   28 сен 2021 08:57   Ответить
👍
0
👎 0

Добрый день! Сечение кабеля 4 мм2 позволяет подключить мощность порядка 8-8,4 кВт. Так что для ваших целей этот кабель подходит. Тем более, что на максимальной мощности обычно работа плиты непродолжительное время...

  #3   28 сен 2021 09:18   Ответить
👍
0
👎 0

А что скажете по поводу ПВС ? Спасибо за ответ !

  #5   28 сен 2021 09:33   Ответить
👍
0
👎 0

чем больше электриков, тем больше сомнений!
...

👍
0
👎 0

Отталкивайся от расчета нагрузки. 1кв.мм. сечения на 10 А примерно. У вас 4, примерно на 40 ампер нагрузки 220*40=8800 Ватт. Вот и прикидывай, подключить можно, и работать всё это будет, если с умом подходить, а не печь пироги, и при этом жарить картошку, мясо, заправку одновременно. Надеюсь доходчиво раскидал

👍
0
👎 0

Если чистовой отделки нет, то вторую линию конечно стоит добавить, менять кабель я не вижу смысла, пустая трата денег.

👍
0
👎 0

Так вот, провод ПВС ввиду отличной гибкости (4-5 класс) согласно ГОСТ 7399-97 используется исключительно для «мобильной» электропроводки: провод для бытовой техники, электроинструмента, переноски или удлинителя. Другими словами, ПВС используется только в тех случаях, когда нужна хорошая гибкость без вреда для токопроводящей части при многократных перегибах.

Таким образом, стандарт нам явно говорит где использовать ПВС, а так как другого применения для ПВС не дано, значит использовать ПВС в качестве стационарной электропроводки — запрещено.

В дополнение к этому, в ГОСТах 7399-97 и 16442-80 также обозначены сроки службы: для ВВГ — не менее 30 лет, для ПВС и ШВВП — 6-15 лет.

👍
0
👎 0

требования для 1ф электроплит предельно ясны: должна быть выделенная линия, без каких либо ответвлений и соединений, минимальное допустимое сечение 6кв.мм меди или 10 алюминия, автомат защиты не более 32А, для панелей мощностью более 8кВт, соответственно требуется кабель большего сечения

духовку в большинстве случаев можно подключать в общую розеточную сеть, бытовые духовки более 3кВт — исключительная редкость, но сдеать для неё выделенную линию 2.5кв.мм/АВ16А вполне можно и удобно

также выполнение стационарной проводки проводом (ПВС — не кабель!) марки ПВС не допускается, он применяется только для подключения оборудования и сборки удлинителей, в частности вы можете использовать ПВС 3х6 в качестве шнура для соединения варочной поверхности с силовой вилкой или стеновым выводом через силовые клеммы или посредством гильз

стационарная проводка может выполняться кабелями марок ВВГнг-LS,-LSLTx, ППГнг-HF, если хотите именно многопроволоку, например чтобы подключить плиту прямым выводом из стены, то из отечественных безальтернативно КГВВнг-LS, так же есть буржуйские марки многопроволочных кабелей, которые годятся для стационарной прокладки, например у Lapp

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 04

Количество оборотов при закручивании фитинга   4 ответа

Добрый день.Для подключения стиральной машины купил удлинитель Viega 1/2 вр-1/2 нр на 10 мм. Если в него вворачивать уголок 1/2 , то получается что он вворачивается всего на 2 оборота. Этого достаточно, или лучше купить удлинитель на 15 мм.

  29 июн 2021 09:48  