👍 0 👎 |
По поводу подключения духовки и индукцииЭлектрик проложил кабель ПВС на 4 мм для подключения духовки и индукции Miele km 6117 7.4квт. так вот знакомый электрик говорит что надо вытаскивать и менять на ВВГнгls 6 мм. Другой говорит что раз 4 мм то можно и оставить ПВС,главное при подключении использовать все жилки. Посоветуйте . И по поводу типа кабеля именно ПВС что можете сказать.
подключение духового шкафа электрика подключение электрических плит подключение бытовой техники бытовая техника ремонт
Денис Земцов
|
👍 0 👎 |
Да и знакомый говорит что духовку на отдельную линию а два других мол как раз в новостройке линия на варку и духовку рассчитана ,у кого опыт подскажите . А то я запутался в этих мнениях электриков. |
👍 0 👎 |
Добрый день! Сечение кабеля 4 мм2 позволяет подключить мощность порядка 8-8,4 кВт. Так что для ваших целей этот кабель подходит. Тем более, что на максимальной мощности обычно работа плиты непродолжительное время... |
👍 0 👎 |
А что скажете по поводу ПВС ? Спасибо за ответ ! |
👍 0 👎 |
чем больше электриков, тем больше сомнений! |
👍 0 👎 |
Отталкивайся от расчета нагрузки. 1кв.мм. сечения на 10 А примерно. У вас 4, примерно на 40 ампер нагрузки 220*40=8800 Ватт. Вот и прикидывай, подключить можно, и работать всё это будет, если с умом подходить, а не печь пироги, и при этом жарить картошку, мясо, заправку одновременно. Надеюсь доходчиво раскидал |
👍 0 👎 |
Если чистовой отделки нет, то вторую линию конечно стоит добавить, менять кабель я не вижу смысла, пустая трата денег. |
👍 0 👎 |
Так вот, провод ПВС ввиду отличной гибкости (4-5 класс) согласно ГОСТ 7399-97 используется исключительно для «мобильной» электропроводки: провод для бытовой техники, электроинструмента, переноски или удлинителя. Другими словами, ПВС используется только в тех случаях, когда нужна хорошая гибкость без вреда для токопроводящей части при многократных перегибах. |
👍 0 👎 |
требования для 1ф электроплит предельно ясны: должна быть выделенная линия, без каких либо ответвлений и соединений, минимальное допустимое сечение 6кв.мм меди или 10 алюминия, автомат защиты не более 32А, для панелей мощностью более 8кВт, соответственно требуется кабель большего сечения |
👍 0 👎 |
Anonymous #j81zZzRe
|
👍 0 👎 |
Количество оборотов при закручивании фитинга
|