СПРОСИ ПРОФИ
👍
0
👎 06

Какой дифавтомат/узо нужен в этой схеме?

Сгорел узо от застройщика (полагаю из-за неверной мощности, стоял 25А на 3 ветки розеток).
Нужно заменить. Вопрос: на что? Дифавтомат на 16+16+16 >48а, т.е. на 50А, верно? Или УЗО на 50А

И в целом как эту схему доработать на правильной?
Ремонт, к сожалению, уже сделан, изменить что-то можно только в щитке

электрика ремонт     #1   30 ноя 2021 12:39   Увидели: 44 клиента, 62 специалиста   Ответить
👍
+1
👎 1

Номинал УЗО (25А) должен быть защищен либо вводным автоматом, либо сумма номиналов групповых автоматов, подключенных к этому УЗО не должна превышать номинал самого УЗО. У вас не выполнено ни одно из этих условий. Проще говоря, у вас должно стоять УЗО не на 25, а на 63А, либо к нему должно быть подключено не 3 автомата по 16 ампер, а всего один, либо 2 автомата по 10А.
На вводе в щитке стоит выключатель нагрузки на 63А. Сам автомат надо смотреть на лестничной площадке. Он может быть 50А или 63А. В вашей ситуации необходимо заменить УЗО на 63А 30мА. Артикул: MDV10-2-063-030.

👍
0
👎 0

На лестничной площадке стоит автомат 63А и УЗО на 63А
А есть смысл поменять на дифавтомат, а не обычное узо?

  #3   30 ноя 2021 14:21   Ответить
👍
+1
👎 1

Смысла нет. Если бы это была одна кабельная линия подключенная по принципу УЗО + 1 автомат, то можно было бы замерить на диф. А так у вас к этому УЗО подключено 3 линии, соответственно менять только на УЗО.

👍
0
👎 0

Огромное спасибо! Поменял УЗО

  #6   30 ноя 2021 19:24   Ответить
👍
+1
👎 1

УЗО должно быть такого же наминала, как и вводной автомат. Но, может УЗО и не сгорело, нужно выключить вводной автомат и попробовать включить УЗО, если флажок держится в поднятом состоянии, то значит проблема с техникой которую Вы включаете в розетку, если не держит, соответственно не работает УЗО

👍
0
👎 0

Здравствуйте!
Номинал УЗО всегда должен быть выше номинала автоматического выключателя или сумм номиналов автоматических выключателей.
Поэтому ваш расчет (16+16+16=48, следовательно, номинал УЗО должен быть 50А) правильный.
В вашем случае необходимо заменить УЗО 25А 30мА на УЗО 50А 30мА.

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
+3
👎 316

Электромонтажные работы: вопрос выбора проводки   16 ответов

Добрый день! Хочу обратиться за советом к опытным электрикам. Во время ремонта в кухне старого дома, возникла острая необходимоть заменить проводку. Причиной тому стало возросшее количество мощных электроприборов: стиральная машинка, микроволновки варочная поверхность. В определенной последовательности при их включении часто вылетают пробки. Сосед, разбирающийся в таких делах посоветовал заменить всю старую проводку, которая, скорее всего не рассчитана…
  17 сен 2014 21:17  
👍
+1
👎 19

Пожар   9 ответов

Здравствуйте у моих соседей на днях сгорел дом. Пожарные ехали целых 40 минут и по их приезду крыша уже сгорела и упала. Мы приютили их у себя на первое время. Подскажите, как можно обезопасить себя от пожара? и с помощью чего можно быстро потушить пожар?
  16 ноя 2020 15:22  
👍
0
👎 05

Кабель   5 ответов

Есть трехжильный кабель сечением 2,5, можно ли по 2 провода по отдельности соединить на разные автоматы, один освещение, второй силовой, соответственно 16 и 25а

  18 сен 2021 07:06  
👍
0
👎 04

Верно ли я поступил с заземляющим проводом?   4 ответа

Хотелось бы узнать совета от экспертов.
Менял в квартире проводку, проложил вообщем то трёх жильный провод во всей квартире, но есть одно но, в доме заземление так таковое отсутствует.
Пришлось принять следующие решение, третий провод(заземление) я не подключал ни в одной розетки, ни к технике, просто изолировал концы и убрал на лучшие времена. В щитке который стоит в квартире всю землю подключил на свою шинку отдельную, в подъездном щитке…

  19 авг 2021 22:06  
👍
0
👎 07

Настенный выключатель fanco-2   7 ответов

Как подсоединить этот выключатель к люстре-вентилятору. На люстре только разъемы L,N, и заземление. На схеме подсоединения выключателя есть провода «светильник» и «мотор». Что куда соединять, неясно

  22 сен 2021 18:01  
ASK.PROFI.RU © 2020-2024