👍 0 👎 |
Какой дифавтомат/узо нужен в этой схеме?Сгорел узо от застройщика (полагаю из-за неверной мощности, стоял 25А на 3 ветки розеток). |
👍 +1 👎 |
Номинал УЗО (25А) должен быть защищен либо вводным автоматом, либо сумма номиналов групповых автоматов, подключенных к этому УЗО не должна превышать номинал самого УЗО. У вас не выполнено ни одно из этих условий. Проще говоря, у вас должно стоять УЗО не на 25, а на 63А, либо к нему должно быть подключено не 3 автомата по 16 ампер, а всего один, либо 2 автомата по 10А. |
👍 0 👎 |
На лестничной площадке стоит автомат 63А и УЗО на 63А |
👍 +1 👎 |
Смысла нет. Если бы это была одна кабельная линия подключенная по принципу УЗО + 1 автомат, то можно было бы замерить на диф. А так у вас к этому УЗО подключено 3 линии, соответственно менять только на УЗО. |
👍 +1 👎 |
УЗО должно быть такого же наминала, как и вводной автомат. Но, может УЗО и не сгорело, нужно выключить вводной автомат и попробовать включить УЗО, если флажок держится в поднятом состоянии, то значит проблема с техникой которую Вы включаете в розетку, если не держит, соответственно не работает УЗО |
👍 0 👎 |
Здравствуйте! |
👍 +3 👎 |
Электромонтажные работы: вопрос выбора проводки
|
👍 +1 👎 |
Пожар
|
👍 0 👎 |
Кабель
|
👍 0 👎 |
Верно ли я поступил с заземляющим проводом?
|
👍 0 👎 |
Настенный выключатель fanco-2
|