СПРОСИ ПРОФИ
👍
0
👎 06

Как проверить заземление в розетке?

Только что переехали в новую квартиру, вторичка. Как узнать, есть ли здесь заземление в розетках?

электрика ремонт     #1   09 июн 2021 21:31   Увидели: 122 клиента, 140 специалистов   Ответить
👍
0
👎 0

Если есть мультиметр то проверить им, если нету то взять лампочку и подключить к фазе и земле, если горит значит есть.Ну если вы с электрикой не очень, то лучше вызовите электрика, чем самому туда лезть...

👍
0
👎 0

По ТБ с контрольной лампочкой в розетку лезть нельзя тем более если не электрик!

👍
+1
👎 1

ещё и не каждымй мультиметром можно ))

👍
0
👎 0

если в щите стоит диф автомат или узо на эту розетку соединить ноль сземлей в розетке должен сработать автомат
можно мультиметром прозвонить фазу с землей должно показать 220

👍
0
👎 0

Вскрывайте и смотрите, должно быть три провода !

👍
0
👎 0

Открываете щиток и смотрите количество шин. Должно быть минимум две. «синяя» колодка и «жолтозеленая» колодка. (синих может быть больше, если стоят УЗО)

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 011

Фаза, ноль, земля в бытовой розетке 220В. Проблема.   11 ответов

Здравствуйте! В квартире почти во всех розетках между L и PE напряжение — 55V, между N и PE — 65V. При этом между L и N — 225V. (5 розеток в 2х комнатах). Розетки в ванной и кухне показали: между L и N — 225V, между L и PE — тоже 225V! между N и PE — 0V (как понимаю, на кухне все нормально). Какая может быть причина? Всеми розетками пользуемся без проблем. Дому 20 лет, проводку в квартире не меняли. Схему заземления в доме не знаю, скорее всего…

  27 авг 2021 20:34  
👍
0
👎 011

Новая проводка в новостройке   11 ответов

В наличии есть такой кабель — ВВГ НГ 5*2.5. Можно ли с него сделать полностью новую проводку в квартире? Или всё-таки надо покупать 3*2.5?

  09 авг 2021 10:26  
👍
0
👎 04

Верно ли я поступил с заземляющим проводом?   4 ответа

Хотелось бы узнать совета от экспертов.
Менял в квартире проводку, проложил вообщем то трёх жильный провод во всей квартире, но есть одно но, в доме заземление так таковое отсутствует.
Пришлось принять следующие решение, третий провод(заземление) я не подключал ни в одной розетки, ни к технике, просто изолировал концы и убрал на лучшие времена. В щитке который стоит в квартире всю землю подключил на свою шинку отдельную, в подъездном щитке…

  19 авг 2021 22:06  
👍
+4
👎 47

Требуется подсказка электриков.   7 ответов

Сейчас отключат горячую воду. Старый водонагреватель сломался. Хочу подсоединить новый. Возникла одна проблема с подсоединением проводов. На новом водонагревателе обозначения тех проводов понятны L фаза, N нулевой и заземление. Провод заземления однозначно определяется. Но на старом водонагревателе другие обозначения : A N и заземление. Вроде бы понятно A это L, но судя по проводам внутри водонагревателя это скорее всего не так. Подскажите пожалуйста обозначение А это точно L?