СПРОСИ ПРОФИ

Абрамов Владимир Николаевич

Электрика, установка розетки, монтаж электропроводки, установка выключателя, замена электропроводки, …
Выполнено заказов: 118, отзывов: 103, оценка: 4,96
Россия, Москва
Вопросов0
Ответов 34
Рейтинг 5

Ответы:


👍
0
👎

Ответ на «Вода бьет током»

Если провод непосредственно касается кирпича, и кирпич постоянно влажный, бить не должно, ощущения покалывания возможны. Проверяйте заземление

👍
0
👎

Ответ на «Вода бьет током»

Добрый день. Бетон диэлектрик, если провод был оголен, страшного ничего не произошло. Заделали отверстие и хорошо. Вы могли перебить земляной провод и не заметить. В этом случае и вода, и корпус котла не заземлены. Вообще, проверьте наличие заземления на корпусе котла и при его отсутствии, подключите отдельным проводом землю. Стоит коробка уравнивания потенциала? С другой стороны, соседи могли использовать сантехнические трубы в качестве заземления в своих целях, такое случается. Нужно причину искать.

👍
0
👎

Ответ на «Опасна ли просадка напряжения до 190 В для торцовочной пилы на 1600Вт?»

Как правило, у любого инструмента есть инструкция, в которой сказано возможное отклонение рабочего напряжения в % . Где-то это 5%, где-то до 20%. Страшного нет, если выйдете за пределы, но под нагрузкой будет слабее. Поставьте стабилизатор на 2 кВт

👍
0
👎

Ответ на «Выбивает автомат»

Включите в эту же розетку утюг. Если снова выбьет, ищите проблему на линии. Если не выбьет, поменяйте чайник

👍
0
👎

Ответ на «световая индикация для туалета занято-свободно»

Добрый день. Самое простое, соединить свет в туалете с красной лампочкой на входе. При посещении, соответственно, при включении света, сразу загорается красная лампочка на входе. Это и будет сигнал остальным — занято. Покидая туалет свет выключаете, красный свет не горит, значит, свободно.
Если сложнее, нужно внутри устанавливать датчик на объем. Он срабатывает, когда кто-то находится внутри. У него несколько иная программа работы, нежели у датчика движения

👍
0
👎

Ответ на «Проходной выключатель»

Добрый день. Если Вам нужно независимое освещение соседней комнаты, необходимо запитываться от приходящей линии в одном из проходных переключателей. Он может быть и в месте вывода на Лампочку. Если питающая линия приходит в другой переключатель — можете оттуда запитать освещение соседней комнаты. Поэтому разберите его (переключатель) и посмотрите, приходит ли в него питающая линия от щита. Если нет, не получится независимо (будет в соседней комнате работать одновременно с Лампочкой)

👍
0
👎

Ответ на «Подключение защитных автоматов»

При использовании третьего провода земляного и посадки его на «корпус» с чего у вас 0 провод отгорит? Если установили реле контроля напряжения, оно автоматически отключится при отгорании 0. Никакого потенциала у вас в любом случае не будет на корпусе. Потом, нет такого, что 80% квартирны тажны щитов без земли, ее иногда позже заводили и сажали на корпус Посмотрите внимательно, ноль у вас отдельно от корпуса, и корпус заземлен. Фото выложите, где можно будет внимательно рассмотреть межтажный кабель и отодящие от него провода

👍
0
👎

Ответ на «реле напряжение»

Добрый день Реле контроля напряжения, как правило, ставится сразу после вводного автомата

👍
0
👎

Ответ на «Разводка на кухне от одного входящего провода»

Плохо видно на фото, нижняя розетка силовая? От нее запитайте варочную панель. Можно с духовкой одновременно. Есть совмещенные силовые розетки. Наверху розетка под вытяжку, ее можно закрыть крышкой или заштукатурить, как удобнее. От двойной розетки (фартук) опустите в штробе кабель, спрячьте в плинтусе и выведите на левую стену. Там разведите по штробам и подрозетникам в соответствии с планом проектируемой кухни. Вы не сказали где будет кухня и потребуются ли розетки на видимой стене? Если нет, заштукатурьте имеющиеся. Если нужны розетки и на этой стене, используйте имеющиеся подрозетники (их 2) в качестве распределительных коробок, ничто вам не мешает

ASK.PROFI.RU © 2020-2024