Абрамов Владимир НиколаевичЭлектрика, установка розетки, монтаж электропроводки, установка выключателя, замена электропроводки, …
Выполнено заказов: 131, отзывов: 114, оценка: 4,93
Россия, Москва
|
|
👍 +1 👎 |
Ответ на «Про подключение духового шкафа и индукционной варочной панели»Добрый день! У Вас самый первый автомат (дифавтомат левый верхний) на 32А должен отвечать за линию варочной панели. А за розеточные группы отвечают дифавтоматы на 16А. Можете ставить 7.7кВт индукционку и спокойно духовой шкаф 3,3 кВт. Только убедитесь в том, что первый дифавтомат именно на варочную панель, а не вводной для всей остальной вашей сети. Возможно, вводной автомат оставили на лестничной площадке
Абрамов Владимир Николаевич
|
|
👍 0 👎 |
Ответ на «Штробы»Добрый день. Штробить несущие стены вообще-то запрещено. Обусловлено уменьшением несущей способности. Армирование под защитным слоем бетона (20-40мм) не имеете права разрушать. Если имеется достаточный слой штукатурки — спрячьте под нее кабель. В данном случае стену Вы не трогаете
Абрамов Владимир Николаевич
|
|
👍 0 👎 |
Ответ на «Дополнительная фаза на проводе заземления»Добрый вечер! Скорее всего причина в индикаторе, некоторые китайские варианты срабатывают на ток, индуцированный электрическим переменным полем в фазном проводнике. Возьмите мультиметр и замерьте напряжение между нулем и землей и, если все в порядке, будет 0. Заизолируйте конец заземления и оставьте в подрозетнике.
Абрамов Владимир Николаевич
|
|
👍 0 👎 |
Ответ на «Подключить тремя проходными выключателями одну лампу»Добрый день. Дополнительный вариант к сказанному с использованием импульсного реле и любого количества переключателей кнопочного (звонкового) типа. Сему можете в сети подобрать. Минимум проводов с нминальным сечением
Абрамов Владимир Николаевич
|
|
👍 +1 👎 |
Ответ на «10 устройств на одной розетке — это нормально в плане нагрузки на сеть?»Добрый день. При нормальной коммутации, качественной линии, автомате на 16А, как и положено, общая нагрузка может быть в пределах 3,5кВт (примерно). Количество подключений общей проблемы не создает при качественных контактах. Перегрузить вы не сможете, автомат не позволит. Надеюсь, стабилизатор не на 5кВт, он тоже рассчитан на определенную нагрузку.
Абрамов Владимир Николаевич
|
|
👍 +1 👎 |
Ответ на «Допустимая мощность»Добрый день! Нет
Абрамов Владимир Николаевич
|
|
👍 −1 👎 |
Ответ на «Автомат»отключить, обойти
Абрамов Владимир Николаевич
|
|
👍 +1 👎 |
Ответ на «Автомат»У Вас ниже установлен рубильник. Очевидно, разрешенная выделенная мощность на квартиру 6кВт (5,5). В таком случае можете убирать автоматы и заводить напрямую после счетчика, конечно, кабель в квартиру. На ввод в квартирном щитке ставите 25А. Вводной кабель ВВГ сечением 3х6 мм2. 25А у вас на плиту(?), остальные на розетки и свет
Абрамов Владимир Николаевич
|
|
👍 +1 👎 |
Ответ на «Вводный автомат»Добрый вечер. Скорее всего под вводным автоматом Вы посчитали автомат розеточной (или другой) линии на вводе в квартиру. Если действительно, других автоматов на вводе нет, то дублирующий автомат в квартире должен быть не выше номиналом, а желательно ниже. В Вашем случае ниже некуда, оставляйте 16А в квартирном щите. А лучше скиньте фото этажного щита, там будет все видно
Абрамов Владимир Николаевич
|
|
👍 0 👎 |
Ответ на «Где вводные контакты»Я вначале написал тип данного трансформатора, его первичную и вторичную обмотки, зачем столько разговоров?
Абрамов Владимир Николаевич
|