👍 0 👎 |
Дополнительная фаза на проводе заземленияВ новостройке на кухне пригласили электрика перенестий розетки в другое место и ещё поставить выключатель для будущей подсветки рабочей зоны.В блоке получилось 2 розетки и выключатель.Хотел подключить самостоятельно светильник к оставленному концу электриком.Там оказался ещё провод заземления.Светильник работает без заземления.Хотел его загнуть и заизолировать.Но,когда проверял фазу,обнаружил индикатором ,что на проводе заземления находится тоже ещё Фаза.Проверил пробником заземления разеток.Ничего не показывает.А на том куске провода есть.Это нормально?И что делать дальше? |
👍 0 👎 |
Добрый вечер! Скорее всего причина в индикаторе, некоторые китайские варианты срабатывают на ток, индуцированный электрическим переменным полем в фазном проводнике. Возьмите мультиметр и замерьте напряжение между нулем и землей и, если все в порядке, будет 0. Заизолируйте конец заземления и оставьте в подрозетнике. |
👍 0 👎 |
Спасибо за совет и ответ.Я попробую.Дело в том,что и жидкокристаллический и просто с подсветкой индикаторы оба показывают.Дело в том,что мне действительно не нужно заземление.Светильник светодиодный без него.Просто беспокойно было в плане,а всё ли правильно сделал человек,который переносил нам розетки в другое место.Ведь мы этими розетками пользуемся ,откуда был выведен этот конец для подсветки рабочей зоны кухни. |
👍 0 👎 |
У вас электрик заложил возможность подключить двухклавишный выключатель, для включения второй зоны освещения. Вопрос остаётся куда и где сделан вывод под второе освещение и есть ли он? Либо он допустил ошибку и связал оба провода. |
👍 0 👎 |
Владимир Валерьевич,спасибо за ответ.К сожалению я только 23.01.2022 зашёл на почту.Вы ,как и большинство волонтёров на сайте не критикует за не знание базы по электрике,которая безусловно есть,иначе я не обращался со своим вопросом.Да,я обыватель,который за свои 60 лет знал только фазу и ноль,подходящие к лампе,или розетке.Как -то что-то делал,пользовался индикаторами.Я чайник и этого не стесняюсь.Просто меня сбил провод заземления,который мне не нужен,но кроме того имеет напряжение.В любом случае спасибо вам большое.И дай вам Бог здоровья за чуткость.Я проблему решил.Подсоеденил фазу и ноль к светильнику,аземлю заизолировал.Просто меня беспокоил вопрос,"А не повлияет ли данная ситуация при наличии напряжения на заземлении на источник питания,от которого будет работать эта лампа т. е. на заземление розетки,от которой и было взято питание.Следом за вашим был ответ другого эксперта,который был пронизан кичливостью и высокомеринием в отношении меня и советом найти специалиста по подключению.Я то еспросил просто откуда напряжение на земле.Оказалось ,что там не 220v,как я потом присмотрелся по индикатору,а110v.,что может провод заземления находящийся возле фазы и не будучи подключённым к земле,согласно электромагнитному полю может показывать какое,-то напряжение.Ещё раз спасибо вам за совет и понимание! |
👍 0 👎 |
Вопрос и его решение — рядовые.Но у Вас отсутствуют элементарные базовые знания , а манипулирование — "индикатором ..и пробником заземления розеток "(это что то новое ), похвально с точки зрения желания ,но ни к чему без понятия сути. Рекомендации простые- пригласить грамотного специалиста , а сами можете посмотреть, распросить и поучавствовать в процессе. |
👍 0 👎 |
Сенсорный выключатель двухсенсорный на две группы ламп
|
👍 0 👎 |
Сенсорный выключатель
|
👍 0 👎 |
Помогите подключить сенсорный выключатель
|
👍 0 👎 |
Подключение освещения к двухклавишному выключателю
|