Сип 4х16 идёт на с опоры на дом вводной автомат 32 Ампера 3 фазы, выдержит нагрузку два электрокотла в 12 кВт и плюс ещё запас кВт 7-8?

электрика ремонт     #1   06 янв 2022 07:06   Увидели: 458 клиентов, 73 специалиста   Ответить
👍
+2
👎 2

40а автомат

  #2   06 янв 2022 08:40   Ответить
👍
0
👎 0

Может даже 50а...

👍
0
👎 0

ага, а выделенную мощность под эти 40/50А где он возьмёт?

👍
0
👎 0

У Вас мощность подключения 21кВт. Вы сами можете произвести рассчеты, сколько Вам надо добавить, чтобы запустить все Грелки. Максисальная мощность кабеля 44кВт. Автомат 40А, а вот 50А- рискованно...

👍
0
👎 0

СИП 4х16 легко тянет 60-70кВт, откуда 44?

👍
0
👎 0

всё упирается в выделенную мощность которая вам доступна

в настоящий момент она 21кВт, а пишете что нужно 32кВт
просто заменить автомат на более мощный у вас нет никакого права

если действительно требуется 32кВт, то необходимо обратиться в сетевую компанию на счёт увеличения мощности, при этом необходимо быть готовым получить отказ, т.к. дополнительной мощности может не быть на базовой подстанции

если просто самовольно заменить автомат, то можно попасть на серьёзные санкции


кроме того необходимо рассчитать какую реальную мощность будут потреблять ваши два котла, это приборы с циклическим режимом, вполне можно просто адекватно настроить их работу таким образом чтобы они не включались одновременно

если сетевая откажет в увеличении мощности или это покажется слишком дорого, напишите мне через профи ру, решим проблему даже в рамках имеющейся мощности, но это тоже будет стоить некоторых вложений в оборудование

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
+3
👎 316

Электромонтажные работы: вопрос выбора проводки   16 ответов

Добрый день! Хочу обратиться за советом к опытным электрикам. Во время ремонта в кухне старого дома, возникла острая необходимоть заменить проводку. Причиной тому стало возросшее количество мощных электроприборов: стиральная машинка, микроволновки варочная поверхность. В определенной последовательности при их включении часто вылетают пробки. Сосед, разбирающийся в таких делах посоветовал заменить всю старую проводку, которая, скорее всего не рассчитана…
  17 сен 2014 21:17  
👍
0
👎 08

Просадка сети   8 ответов

Здравствуйте! Дело вот в чем, по улице идёт СИП 2*25, у меня предпоследний дом , когда я включаю нагрузку (ТЭН) 6квт через пид регулятор температуры в последнем доме моргает свет. Вопрос, если я переподключу последний дом перед собой на столбе у них просадка уйдёт?

  10 окт 2021 16:39  
👍
0
👎 03

Почему после подключения электрокотла стал грется электросчетчик   3 ответа

При работе только двух тенов электро счетчик не нагревается

  27 ноя 2021 22:15  
👍
0
👎 07

3-х фазный автомат   7 ответов

Срабатывает трехфазный автомат на 32 ампера, померял клещами нагрузку — на каждой жиле примерно 12-13 ампер....Вопрос — чтобы правильно высчитать необходимую мощность автомата нужно складывать значение всех трёх фаз вместе? Или можно определиться по показаниям снятым с одного полюса?

  19 окт 2021 19:21  
👍
0
👎 00

11-КВт   0 ответов

Здравствуйте! Если можно, помогите разобраться.
Есть два мотора 2.2 КВт и 11 (одиннадцать) КВт.
380 вольт асинхронные!
Скажите, какой, подойдёт лучше для станка циркулярки,
Я имею в виду 11 киловаттник, выдержит ли проводка,
В деревне 220 вольт, подключать наверно через кондецатры.
Подскажите, какой лучше подойдёт.

  05 сен 2021 11:00  
ASK.PROFI.RU © 2020-2024