СПРОСИ ПРОФИ
👍
0
👎 08

Просадка сети

Здравствуйте! Дело вот в чем, по улице идёт СИП 2*25, у меня предпоследний дом , когда я включаю нагрузку (ТЭН) 6квт через пид регулятор температуры в последнем доме моргает свет. Вопрос, если я переподключу последний дом перед собой на столбе у них просадка уйдёт?

электрика ремонт     #1   10 окт 2021 16:39   Увидели: 86 клиентов, 402 специалиста   Ответить
👍
0
👎 0

Здравствуйте, замерьте напряжение, когда тэн включаете и без тэна.

  #2   12 окт 2021 07:56   Ответить
👍
0
👎 0

На подстанции, на выходе тоже нужно замерить.

  #3   12 окт 2021 07:58   Ответить
👍
0
👎 0

Замерить нужно у вас и у соседей

  #4   12 окт 2021 07:59   Ответить
👍
0
👎 0

190 без тэнов и 170 при включении

  #5   15 окт 2021 20:53   Ответить
👍
0
👎 0

Нет. не пройедет. Вы садите по напряжению всю сеть в любом случае. Необходимо померить напряжение на подстанции. Если разница между измеренными вами значениями высока, тогда необходимо прокинуть паралельно еще один СИП. Если не сильно большая разница (вольт 10 +/-) смысла кидать сип нет — надо смотреть какой трансформатор вас питает. как колхозный временный вариант — установить стабилизаторы напряжения.

👍
0
👎 0

нет просадка не уйдет,причин несколько.сделать шунт в параллель(тоже не фак),если есть у них деньги ,пусть покупают на вход в дом стабилизатор напряжения(выравниватель),типа ресанты или прчее г...но(реагирует на стабилизацию в течении 5-10 сек...как выход из положения

  #7   24 окт 2021 12:26   Ответить
👍
0
👎 0

стаб будет ещё больше сажать общую сеть

👍
0
👎 0

ЕДИНСТВЕННОЕ правильное решение — выносить мозг сетям по поводу недостаточного сечения магистрального отвода

по большому счёту это их головняк, чтобы при отборе максимальной мощности всеми потребителями не было просадки напряжения на концах линий

установка стабилизаторов у кого-то из соседей, а тем более массовая, только усугубит ситуацию, т.к. магистраль недостаточного сечения может просто выгореть от повышенного тока при повышении напряжения стабами

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 02

Счётчик на опоре ВЛ 0,4 «новейшего поколения» типа Миртек   2 ответа

Установили новые счетчики наверху опор ВЛ типа Миртек 1 год назад. До определённого времени всё работало без проблем, пользовались эл обогревом, эл. плитка, бойлер и т.п. С начала октября счетчик стал отключать нагрузку на 20 мин. при превышении нагрузки 2,5 кВт на фазу. Работает масляный обогреватель 2,2 кВт, как только вкл. холодильник -всё отключается. Комбинировал разные нагрузки, предел 2,5 кВт. Ввод 3-х фазный, установленная мощность 15 Квт по ТУ на абонента.
Сбытовики накосячили при программировании АСКУЭ?

👍
0
👎 03
  06 сен 2021 10:19  
👍
0
👎 04

Двухсенсорный выключатель minitiger c wai fai   4 ответа

При подсоединение в сеть моргают два сенсора круглые включаю свет нажимая на сенсоры свет загорается и все выключатель не работает в комплекте идёт конденсатор mpx 2.2 uf я его не подсоединял не знаю как правильно подсоединить может из за того что я его не поставил такое происходит? Поставил потом такой же выключатель на это же место без вай фай все работает чётко и без конденсатора в чем причина подскажите пожалуйста!

  16 авг 2021 11:45  
👍
+1
👎 115

Фонарик не светит   15 ответов

Фонарик перестал светить. Всю ночь батарейка стояла на зарядке, но лампочка так и осталась красной, и фонарик так и не светит.
Как понять, дело в фонарике, зарядном устройстве или самой батарейке?

  02 авг 2021 14:43  
👍
+1
👎 13

СТОИМОСТЬ - установить опору и электросчетчик   3 ответа

Сколько стоит установить опору и электросчетчик , подключить ? Есть ТУ. Состав материалов — опора 3 м труба квадрат сечения 50х50 Короб,счетчик, 6 шт автоматов на 25
ASK.PROFI.RU © 2020-2024