👍 0 👎 |
Просадка сетиЗдравствуйте! Дело вот в чем, по улице идёт СИП 2*25, у меня предпоследний дом , когда я включаю нагрузку (ТЭН) 6квт через пид регулятор температуры в последнем доме моргает свет. Вопрос, если я переподключу последний дом перед собой на столбе у них просадка уйдёт? |
👍 0 👎 |
Здравствуйте, замерьте напряжение, когда тэн включаете и без тэна. |
👍 0 👎 |
На подстанции, на выходе тоже нужно замерить. |
👍 0 👎 |
Замерить нужно у вас и у соседей |
👍 0 👎 |
190 без тэнов и 170 при включении |
👍 0 👎 |
Нет. не пройедет. Вы садите по напряжению всю сеть в любом случае. Необходимо померить напряжение на подстанции. Если разница между измеренными вами значениями высока, тогда необходимо прокинуть паралельно еще один СИП. Если не сильно большая разница (вольт 10 +/-) смысла кидать сип нет — надо смотреть какой трансформатор вас питает. как колхозный временный вариант — установить стабилизаторы напряжения. |
👍 0 👎 |
нет просадка не уйдет,причин несколько.сделать шунт в параллель(тоже не фак),если есть у них деньги ,пусть покупают на вход в дом стабилизатор напряжения(выравниватель),типа ресанты или прчее г...но(реагирует на стабилизацию в течении 5-10 сек...как выход из положения |
👍 0 👎 |
стаб будет ещё больше сажать общую сеть |
👍 0 👎 |
ЕДИНСТВЕННОЕ правильное решение — выносить мозг сетям по поводу недостаточного сечения магистрального отвода |
👍 0 👎 |
Счётчик на опоре ВЛ 0,4 «новейшего поколения» типа Миртек
|
👍 0 👎 |
Моргает светодиодная люстра
|
👍 0 👎 |
Двухсенсорный выключатель minitiger c wai fai
|
👍 +1 👎 |
Фонарик не светит
|
👍 +1 👎 |
СТОИМОСТЬ - установить опору и электросчетчик
|