👍 0 👎 |
Счётчик на опоре ВЛ 0,4 «новейшего поколения» типа МиртекУстановили новые счетчики наверху опор ВЛ типа Миртек 1 год назад. До определённого времени всё работало без проблем, пользовались эл обогревом, эл. плитка, бойлер и т.п. С начала октября счетчик стал отключать нагрузку на 20 мин. при превышении нагрузки 2,5 кВт на фазу. Работает масляный обогреватель 2,2 кВт, как только вкл. холодильник -всё отключается. Комбинировал разные нагрузки, предел 2,5 кВт. Ввод 3-х фазный, установленная мощность 15 Квт по ТУ на абонента. |
👍 0 👎 |
вы не первый который жалуетесь,с июля по сентябрь 2021 года ко мне обратились 12 человек для определения причин отключения. при разрешенной мошности 15 квт/час у всех разные показатели. были случаи от 1квт/час и до 4,5квт/час. который происходить отключения.ответы от электросети во всех случаях разные.(от неисправности бытовых приборов и до покупки дополн мошности) |
👍 0 👎 |
Тут думать нечего . Нагрузку по 5 Квт на каждую фазу — должно держать ! Сбой программы счётчика . Отключение при включении ( к 2,2 Квт ) +холодильника — это реактивная нагрузка ,заброс тока к номиналу примерно в 5 раз , раз отключает — значит опять же программно нет заданной задержки на типовые забросы потребителя. Это тоже неправильно. |
👍 0 👎 |