Помогите пожалуйста!

Доброго времени суток, хотел бы задать вопрос, живу в общежитии и хочу провести себе в комнату наружнюю проводку, можно ли мне это сделать? И какие проблемы могут возникнуть? Просто возникла
проблема перегорели все розетки, как оказалось у нас с соседом одна проводка на 2 комнаты по одной стене, кто виноват не определишь, вот и подумал провести себе от щита отделно, только наружнюю, но я нигде не нашел запретов на это

монтаж электропроводки электрика ремонт     #1   27 сен 2021 17:59   Увидели: 349 клиентов, 70 специалистов   Ответить
👍
0
👎 0

Владислав правильно запретов нет. Но есть правило в ПУЭ которых желательно придерживаться. От щитка до комнаты можно провести с кабель канале в гофре. Только надо понимание какой кабель ( сечение) вам нужен. Лучше с запасом. Например до комнаты можно протянуть один кабель 3х4 мм ввг, а по комнате сделать разводку. Или проложить несколько кабелей от щитка до комнаты сечение 3х2.5 ввг. Может и одного хватит 3х2,5. Опять же надо учитывать есть в щитке заземление. По сути можно проложить кабель 2х2.5 ввг

👍
+1
👎 1

Все верно сказал мой коллега. Запретов нет. Смело прокладывайте. По моим расчетам вам ВВГ 3х2.5 хватит заглаза на комнату. Выводите его на отдельный автомат в щитке. Суммарно его можно нагрузить до 5кВт. С обогревателями всегда и везде надо быть осторожными, если планируете подключать. Нагреватель в режиме реального времени и постоянной нагрузке сильно нагружает проводку.

👍
0
👎 0

Провести можно, есть определённые нормы и нарушить их сложно

👍
0
👎 0

Напротив нарушить их как раз то очень легко (по незнанию). НО НЕЛЬЗЯ

👍
0
👎 0

16 а автомат и ввгнг лс (П-плоский) 2х2.5 провод земли у вас все равно нет скорей всего. Можете еще в черную гофру засунуть чтобы люди точно знали что там провод, мало ли

👍
+1
👎 1

Черная гофра горючая, ее нельзя в помещении. И кабель нужен трехжильный. Дома старые капремонт могут сделать в любой момент и тогда заземленип появится

  #6   19 мар 2022 19:36   Ответить
👍
0
👎 0

Запретов нет в пвх гофре, кабель канале на высоте не менее 2-х метров, в штробе. но у вас общежитие, — по практике скажу, оформляй актом неисправность, — согласовывай ремонт с соседом в общих местах (можно оформить как замену неисправной — демонтировать старую и по этим же местам также прокладывать новую, но уже медную 3х2,5 на розетки и 3х1,5 медный (кабель)).
Возможный вариант — вскрой у потолка над розеткой замазанную алебастром нишу (обычно есть) на стене на против тоже обычно так, пробей отверстие в плите перекрытия если она с каналами или проложи открыто.

  #8   09 дек 2022 20:23   Ответить

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
+3
👎 3

Электромонтажные работы: вопрос выбора проводки   16 ответов

Добрый день! Хочу обратиться за советом к опытным электрикам. Во время ремонта в кухне старого дома, возникла острая необходимоть заменить проводку. Причиной тому стало возросшее количество мощных электроприборов: стиральная машинка, микроволновки варочная поверхность. В определенной последовательности при их включении часто вылетают пробки. Сосед, разбирающийся в таких делах посоветовал заменить всю старую проводку, которая, скорее всего не рассчитана…
  17 сен 2014 21:17  
👍
0
👎 0

Правильно ли мне подключили автоматы?   8 ответов

ВОПРОС 1 : Новостройка. электро-щиток в подъезде, в нем Счетчик, УЗО и двухполюсный автомат обрывающий фазу и ноль, и земля тоже есть. в квартире делаем ремонт. электрики в квартире тоже собрали электро-щиток , поставили однополюсный автомат отключающий фазу по квартире (типо вводной). Правильно ли это, мне кажется это запрещено, нужно двухполюсный что бы и ноль тоже отключал? ВОПРОС 2 : В этот же щиток поставили дифавтоматы. после как всё подключили…

  11 сен 2021 21:47  
👍
+2
👎 2

Розетка в несущей стене   17 ответов

Хочу сделать розетку в несущей стене. В несущих стенах штробить нельзя. А если розетка нужна там, как быть?

👍
+4
👎 4

Требуется подсказка электриков.   7 ответов

Сейчас отключат горячую воду. Старый водонагреватель сломался. Хочу подсоединить новый. Возникла одна проблема с подсоединением проводов. На новом водонагревателе обозначения тех проводов понятны L фаза, N нулевой и заземление. Провод заземления однозначно определяется. Но на старом водонагревателе другие обозначения : A N и заземление. Вроде бы понятно A это L, но судя по проводам внутри водонагревателя это скорее всего не так. Подскажите пожалуйста обозначение А это точно L?
👍
0
👎 0

Временный провод от счётчика   3 ответа

Можно ли провести временный провод от счётчика в квартиру в качестве розетки? В квартире не работают розетки и отчасти нет света, как объяснил электрик ,что надо менять проводку

  04 авг 2021 15:39  
ASK.PROFI.RU © 2020-2025