3-х фазный автоматСрабатывает трехфазный автомат на 32 ампера, померял клещами нагрузку — на каждой жиле примерно 12-13 ампер....Вопрос — чтобы правильно высчитать необходимую мощность автомата нужно складывать значение всех трёх фаз вместе? Или можно определиться по показаниям снятым с одного полюса? |
👍 −1 👎 |
Добрый вечер. Складывать. Но немного не с той стороны считаете. Зная нагрузку, можете подобрать соответствующий автомат. Если каждая фаза отдельная линия, общая допустимая нагрузка делится на 3 и является допустимой для каждой отдельной линии (фазы). В вашем случае максимальная нагрузка автомата 32А составит немногим более 21кВт, соответственно, каждая фаза -не более 7 кВт (и ток не более 10А). Возьмите автомат на 40А и будет все в порядке. Про кабель мы не говорим. |
👍 0 👎 |
Спасибо! |
👍 +1 👎 |
Автомат на 40 А ставить не надо. |
👍 0 👎 |
При такой нагрузке достаточно и АВ на 16 Ампер. |
👍 0 👎 |
Почему ток не более 10А если по 7кв на фазу? 7000 / 220 = 31,8А автомат стоит на 32А, откуда вы взяли что максимум на фазу 10А? 32А это на каждую фазу ток а не сумма из 3х фаз. И тем более ставить автомат на 40А когда там изначально был рассчитан на 32А это не есть хорошо, в результате проводка гореть будет так как она скорей всего была рассчитана тоже под максимальный ток 32А. |
👍 0 👎 |
Трёхфазный автомат выбирают по максимальной нагрузке самой загруженной фазы. У вас нагрузка на каждую фазу всего по 13А это проблема с автоматом скорей всего бракованный. Если автомат на 32А значит он на каждой фазе должен выдерживать 32А. |
👍 0 👎 |
Ничего не надо складывать. Протяните контакты для начала. Если затянуты хорошо, то заменить автомат. |
👍 0 👎 |