👍 0 👎 |
Автоматический выключатель ав 5343 1600А с электрическим приводомПочему при отключении электроэнергии не уходит в аварию, не срабатывает независимый расцепитель |
👍 +3 👎 |
так отключение питания не является аварийной ситуацией, а назначение независимого расцепителя — отключение автомата по внешней команде |
👍 0 👎 |
Потому что нужно внимательно смотреть на схему. В схеме есть реле напряжения, которое срабатывает при пропаже питания и отправляет сигнал на независимый расцепитель. |
👍 +1 👎 |
даже не представляешь какой кайф смотреть схемы с телефона ))) |
👍 0 👎 |
кек |
👍 0 👎 |
При пропадании напряжения реле может только Отпасть . Какой же это магический сигнал оно может послать куда либо ,да ещё чтоб что то сработало — если Напруги Нет ? Маляко — Вам 1 — Кол по электротехнике. |
👍 0 👎 |
Нужно больше схем. Где будет видна катушка KV и первичная схема самого выключателя. Если по ним все в порядке, необходимо проверить монтаж и собственно работоспособность расцепителя путем подачи номинала |
👍 0 👎 |
может быть реле залипло. какое установлено? |
👍 0 👎 |
Замена электросчетчика и резкий рост расхода электроэнергии
|
👍 0 👎 |
Сенсорный выключатель двухсенсорный на две группы ламп
|
👍 0 👎 |
Сенсорный выключатель
|
👍 0 👎 |
Подключить люстру
|
👍 0 👎 |
Реле напряжения rbuz d2 63a
|