При установке гардины задели сетевой кабель

Отключился автомат потом при включении автомата все нормально свет везде горит разметки работают Нужно ли долбить стену и изолировать провод?

электрика ремонт     #1   07 дек 2021 01:17   Увидели: 76 клиентов, 136 специалистов   Ответить
👍
0
👎 0

желательно хорошо продуть и посмотреть в просверленное отверстие, если будет очевидно что провод перебит серьёзно, то выбивать и изолировать, если слегка повреждена изоляция только на одном проводнике, то можно прямо в отверстие плотно залить силиконовый герметик, этого будет достаточно для восстановления изоляции

только шурупы не крутите туда, лучше просверлите новое там где нет кабеля

👍
0
👎 0

Если было отключение автомата, значит задеты фаза и ноль!!! Т.е. изоляцию нужно восстанавливать на обоих проводах. Если сейчас «засиликонить», то потом, после отделки, при нормальной нагрузке отгорит один из них. Долбите и соединяйте по нормальному.

👍
+1
👎 1

обязательно нужно. при влажности током бить будет.

👍
0
👎 0

Однозначно ремонтируйте кабель. Изоляция нарушена.

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 05

10 устройств на одной розетке — это нормально в плане нагрузки на сеть?   5 ответов

TV, PS4 (2), CD audio player, stereo усилитель, роутер, медиа плеер, монитор, ноутбук, принтер. От розетки идёт стабилизатор напряжения с шестью гнёздами, в одно из них подключён сетевой фильтр monster cable на 8 гнезд, иногда ещё подзаряжаю смартфон и планшет

  27 ноя 2021 01:22  
👍
0
👎 05

Слабое напряжение в розетке   5 ответов

Утром пропало напряжение в розетке. Телевизор включаю не работает. Включаю сетевой фильтр, лампочка слабо горит. Через фильтр включаю телевизор, лампочка на фильтре гаснет. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема и как устранить?

  11 сен 2021 07:55  
👍
0
👎 06

Пропало электричество в квартире после КЗ   6 ответов

Добрый день. Было кз, проводка старая, я его не сразу заметил, и включил пробковый предохранитель он потрескивал и свет мигал я сразу же выключил. Далее устранил кз, включил свет, все было нормально

пока я не включил пылесос: пробки не выбило, а электричество пропало во всей квартире, и теперь не включается поворотом рубильника, только на счетчике горит красная лампочка( когда все работало она мигала, сейчас не мигает. В чем проблема?

  26 окт 2021 16:14  
👍
0
👎 03

Выбило пробки   3 ответа

Здравствуйте. Вешали шкафы кухонные, попали в проводку. Штарбили, нашли повреждённый провод. Соединили, изолировали. Работает все хорошо. Но спустя год, делали ремонт, соответственно снимали шкафы. Сейчас вешали снова, предыдущие вроде обошли, но когда сверлили стену, выбивало пробки. При этом работал перфоратор, газовый котёл, телевизор ну и свет везде горел. Шкафы повесили. Работает все нормально.
Вопрос вот в чем.
Выбило ли пробки из-за…

  08 окт 2021 21:41  
👍
0
👎 03

Временный провод от счётчика   3 ответа

Можно ли провести временный провод от счётчика в квартиру в качестве розетки? В квартире не работают розетки и отчасти нет света, как объяснил электрик ,что надо менять проводку

  04 авг 2021 15:39  