👍 0 👎 |
При установке гардины задели сетевой кабельОтключился автомат потом при включении автомата все нормально свет везде горит разметки работают Нужно ли долбить стену и изолировать провод? |
👍 0 👎 |
желательно хорошо продуть и посмотреть в просверленное отверстие, если будет очевидно что провод перебит серьёзно, то выбивать и изолировать, если слегка повреждена изоляция только на одном проводнике, то можно прямо в отверстие плотно залить силиконовый герметик, этого будет достаточно для восстановления изоляции |
👍 0 👎 |
Если было отключение автомата, значит задеты фаза и ноль!!! Т.е. изоляцию нужно восстанавливать на обоих проводах. Если сейчас «засиликонить», то потом, после отделки, при нормальной нагрузке отгорит один из них. Долбите и соединяйте по нормальному. |
👍 +1 👎 |
обязательно нужно. при влажности током бить будет. |
👍 0 👎 |
Однозначно ремонтируйте кабель. Изоляция нарушена. |
👍 0 👎 |
10 устройств на одной розетке — это нормально в плане нагрузки на сеть?
|
👍 0 👎 |
Слабое напряжение в розетке
|
👍 0 👎 |
Пропало электричество в квартире после КЗ
|
👍 0 👎 |
Выбило пробки
|
👍 0 👎 |