👍 0 👎 |
Отопление двухэтажного дома!Система отопления радиаторная. Теплоноситель вода. Источник тепла газовый котел. После слива воды из системы для проверки радиаторов на чистоту и с последующим запуском системы обнаружили, что прогреваются радиаторы только на втором этаже, а на первом этаже все радиаторы остаются холодные! Вопрос, где искать неисправность! Заранее благодарю за квалифицированный ответ! |
👍 0 👎 |
Для начала неплохо было бы уточнить по системе однотрубная или двух трубная , как заполняли. Более вероятные причины :1. перекрыт вентиль подачи/обратки 1этажа; 2. Воздушные пробки в батареях 1-го этажа ; 3. При промывке грязью забили проток 1-го этажа . |
👍 0 👎 |
Скорее всего воздух, закройте краны на 2 этаж ,если есть, закройте краны радиаторы на 1 этаже и прогоняйте трассу без радиаторов, потом откройте радиаторы и выпускайте воздух. |
👍 0 👎 |
Наш инженер готов на адресе выполнить в течение часа, провести диагностику оборудования и выявить причину отсутствия циркуляции. Если здесь и сейчас наш инженер не сможет устранить неисправность, тогда не нужно ни копейки оплачивать за выезд. |
👍 0 👎 |
Как найти протечку в системе отопления?
|
👍 +1 👎 |
Почему падает давление в системе отопления?
|
👍 0 👎 |
Как улучшить циркуляцию воды в системе отопления?
|
👍 +2 👎 |
Булькает котел отопления
|
👍 0 👎 |
Как спустить воздух из системы отопления в квартире?
|