👍 0 👎 |
День добрый. Можно ли к данной клемной коробке подключить варку и отдельно вывести две розетки под посудомойку и под чайник? |
👍 +1 👎 |
Нет, вам по синему проводу тоже три гнезда нужно, или после клеммы делитель-клемник на три гнезда ставить. Должен поместиться. |
👍 +1 👎 |
Добрый день. Подключить конечно можно, и даже работать всё будет. |
👍 0 👎 |
На данный вывод автомат стоит С40 это что то меняет в лучшую сторону или нет? |
👍 0 👎 |
Руслан, у Вас стоит дифавтомат, срабатывающий и на короткое замыкание, и на утечку тока. Это Ваша защита от поражения. Все в порядке |
👍 +1 👎 |
Добрый день, Руслан. Можете подключать. Для плиты возьмите двойную розетку (силовая+обычная) https://leroymerlin.ru/product/rozetka-s-zazemleniem-bra32-016-220-v-82255011/ . Вторую используйте под чайник. И можете запитать посудомойку. Это в случае необходимости. Ничего страшного не будет. Дифференциальный выключатель сработает на утечку. Конечно, на посудомойку нужно было вести отдельную линию изначально. Но, еще раз повторяю, все будет работать без проблем. |
👍 0 👎 |
Руслан, сначала посчитайте нагрузку, выдержит ли вообще кабель такую нагрузку. Эта коробка 100% не выдержит такой нагрузки. У вас потребление варочной панели минимум 6 квт, а это серьёзная нагрузка даже для кабеля 2.5 кв.мм. А вы ещё хотите грузануть туда посудомойку и чайник, у которых минимальное потребление по 1 квт |
👍 0 👎 |
Помогите пожалуйста!
|
👍 0 👎 |
Верно ли я поступил с заземляющим проводом?
|
👍 0 👎 |
Розетки
|
👍 0 👎 |
Anonymous #UFfHPmag
|
👍 0 👎 |
Здравствуйте! Мне очень нужна помощь!
|