Ответы:


👍
+1
👎

Ответ на «День добрый. Можно ли к данной клемной коробке подключить варку и отдельно вывести две розетки под посудомойку и под чайник?»

Добрый день. Подключить конечно можно, и даже работать всё будет.
Но если вспомнить для чего нужны автоматы защиты,
то получается, что ваша посудомойка и чайник остаются фактичнски без защиты, т.к. на электроплиту ставится автомат защиты на 32 А, а бытовые приборы и посудомойка должна быть защищена автоматом на 16 А.
Поэтому подключать так не безопасно. В правилах ПУЭ говорится, на посудомойку должна быть отдельная линия 3×2,5 с защитой 16 А, на розетки кухни отдельная линия 3×2,5 с защитой 16 А, на электроплиту отдельная линия , кабель 36 с защитой 32А. А эти правила написаны на несчастных случаях.
Решать вам.