Моргает свет, при выключеном выключателе

Здраствуйте! Подключил блок выключатель+розетка, вместо одноклавишного выключателя(всего 2 провода). при выключеном выключателе, подключаю потребитель в розетку, наченают моргать лампочки поочереди в люстре. почему?

электрика ремонт     #1   29 окт 2021 14:23   Увидели: 74 клиента, 144 специалиста   Ответить
👍
0
👎 0

всё что подключаешь в розетку получается последовательно к люстре, в выключателе нет нулевого проводника

такое подключение является ошибочным

от имеющейся розетки можно подключить линию освещения — нужен дополнительный провод, но не наоборот

👍
0
👎 0

Эффект герлянды,вы сделали последовательную цепь скорее всего на фазе и через источник потребления в розетке протикает ток ..и пляшет показание его

👍
0
👎 0

Не правильно расключили!

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 08

Не включается люстра   8 ответов

Доброго времени суток, господа. Прошу помочь с решением проблемы. Квартира, панелька. Не работает люстра, хотя на самом выключателе (одна кнопка) есть фаза и ноль, напряжение 220-240 в, как и положено. на самих патронах есть фаза. Про ноль не скажу, так как напряжение на люстре 8 вольт. Оборван ноль, я так понимаю?

  19 окт 2021 20:34  
👍
0
👎 03

Проводка   3 ответа

Подскажите пожалуйста как подключить три лампочки и и датчик движения к двухклавишному выключателю. Чтобы один выключатель работал на включение одной лампы а второй на включение двух лам и включение отключение датчика движения?

  05 окт 2021 12:44  
👍
0
👎 04

Верно ли я поступил с заземляющим проводом?   4 ответа

Хотелось бы узнать совета от экспертов.
Менял в квартире проводку, проложил вообщем то трёх жильный провод во всей квартире, но есть одно но, в доме заземление так таковое отсутствует.
Пришлось принять следующие решение, третий провод(заземление) я не подключал ни в одной розетки, ни к технике, просто изолировал концы и убрал на лучшие времена. В щитке который стоит в квартире всю землю подключил на свою шинку отдельную, в подъездном щитке…

  19 авг 2021 22:06  
👍
0
👎 07

Настенный выключатель fanco-2   7 ответов

Как подсоединить этот выключатель к люстре-вентилятору. На люстре только разъемы L,N, и заземление. На схеме подсоединения выключателя есть провода «светильник» и «мотор». Что куда соединять, неясно

  22 сен 2021 18:01  
👍
0
👎 01

Розетка   1 ответ

Розетка с USB lexman с землёй, подключаю без земли, USB не работает , почему

  29 сен 2021 16:13  
ASK.PROFI.RU © 2020-2024