Медный кабель

Кабель 4 жильный медный 10 кВ ! Однофазное подключение общая нагрузка 25 кВ длина кабеля 26 метров ! Почему кабель греется ? Все концы впрессованы все контакты хорошие ! Подскажите в чем проблема

электрика ремонт     #1   29 май 2022 05:48   Увидели: 54 клиента, 158 специалистов   Ответить
👍
−1
👎 -1

Нужно больше сечение кабеля

👍
+1
👎 1

Я так понял, что кабель из 4 жил, каждая сечением 10 кв мм. Смотрите таблицу, максимальная мощность потребителей в этом случае меньше 17 кВт при однофазном подключении, а вы подключили 25 кВт. У вас 2 жили из 4-х используются или 3 с заземлением? Если не хотите перепрокладывать другим проводом, может запараллелить по 2 жилы, а заземление подвести отдельно?

👍
0
👎 0

Какая толщина жилы?

  #4   11 июн 2022 21:18   Ответить
👍
0
👎 0

Проблема в образовании и знаниях. У ВАс ВСЁ- в кВ- и сечение и и нагрузка.Внимательно прочитайте и сделайте как советует выше Лазарянц А.Э.

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
+3
👎 3

4G на даче   8 ответов

Здравствуйте! Помогите, кто знает.
Вышки связи с двух сторон в 4 км от дома, но преграда — большой лес.
Сигнала 2G бывает нет, а бывает вдруг начинает работать 3G очень слабенько.
Нужен интернет, чтобы можно было вести уроки в онлайне (доска и скайп без видео), какие есть хорошие варианты под такие вводные?
Антенны, репитеры и т.д.?
👍
0
👎 0

При подключении варочной панели выбивает автомат   5 ответов

Подключение однофазное, может быть проблема из-за неправильного подключения проводов?

  10 фев 2022 19:32  
👍
0
👎 0

Фазировка ВЛ 0.4 кВ   4 ответа

Здравствуйте. Хочу провести балансировку нагрузки в СНТ. Первостепенная задача — определить на какой фазе назодится каждый потребитель. Всего учетов 980 шт. длина лининй около 20км. Самый простой способ- это от ТП обозначить все магистральные линии, далее периферийные. Хотелось бы сделать так- установить генератор на одной фазе ТП и уже на месте опрадалить подключен ли учет к этой фазе. Есть такие приборы , но стоят 85000руб, что не бюджетно для СНТ.
Если ли бюджетные решения?

  29 дек 2021 12:16  
👍
0
👎 0

Дребезжит катушка контактора   4 ответа

Здравствуйте!есть каменка фирмы sawо в комплекте идёт силовой блок которым она управляется на блоке есть контакты для подключения освещения которое можно включить через пульт управления контакты для освещ.рассчитаны на 100Вт нужна более мощная нагрузка запитали катушку контактора но в блоке встроен диммер и когда включаешь свет катушка дребезжит на 100 та % без диммирования какой есть выход.благодарю всех откликнувшихся.

  10 янв 2022 18:04  
👍
0
👎 0

Верно ли я поступил с заземляющим проводом?   4 ответа

Хотелось бы узнать совета от экспертов.
Менял в квартире проводку, проложил вообщем то трёх жильный провод во всей квартире, но есть одно но, в доме заземление так таковое отсутствует.
Пришлось принять следующие решение, третий провод(заземление) я не подключал ни в одной розетки, ни к технике, просто изолировал концы и убрал на лучшие времена. В щитке который стоит в квартире всю землю подключил на свою шинку отдельную, в подъездном щитке…

  19 авг 2021 22:06  
ASK.PROFI.RU © 2020-2026