СПРОСИ ПРОФИ
👍
0
👎 04

Фазировка ВЛ 0.4 кВ

Здравствуйте. Хочу провести балансировку нагрузки в СНТ. Первостепенная задача — определить на какой фазе назодится каждый потребитель. Всего учетов 980 шт. длина лининй около 20км. Самый простой способ- это от ТП обозначить все магистральные линии, далее периферийные. Хотелось бы сделать так- установить генератор на одной фазе ТП и уже на месте опрадалить подключен ли учет к этой фазе. Есть такие приборы , но стоят 85000руб, что не бюджетно для СНТ.
Если ли бюджетные решения?

электрика ремонт     #1   29 дек 2021 12:16   Увидели: 32 клиента, 289 специалистов   Ответить
👍
0
👎 0

День добрый. Самый бюджетный способ, это отключить по очереди фазы от автомата в ТП и провести перепись.

  #2   07 янв 2022 11:14   Ответить
👍
0
👎 0

Опасный способ предлагаете . 1000 потребителей и 20 км протяжённость — за то время которое потратите — 100% хоть у одного потребителя появиться непреодолимое желание отбалансировать Вас . Тем более,что зима на дворе.

  #3   12 янв 2022 11:37   Ответить
👍
0
👎 0

Можете сделать так . Время проведения -рабочее с мин. потреблением . На своём ТП маркируете для себя фазы по цветам, Замеряете фазные напряжения, Токовыми клещами замеряете токи по фазам и исходя из этих токов и ТТД по нагрузке Вашего трансформатора прикидываете мах. возможную доп.нагрузку на эту фазу . Исходим из норматива допусков по напряжению +/-10%-- грубо +/- 20 вольт. Далее Вам потребуется нагрузка — в простонародье типа козла , который подключите на любую из фаз ,сделаете искусственный перекос ,с учётом нагрузки так ,чтоб не выходить за допуски . Убедитесь что ваша перекошенная фаза выгодно отличается от двух остальных (если у вас по факту уже было что то перекошено- думаю сообразите с какой фазы и как начинать ).Всё -фаза помечена, начинайте обход/объезд своего хозяйства ,мерьте напряжение и маркируйте счётчики потребителей , соответствующие данной фазе нужным цветом. Всё в таблицу , не помешает и токи текущего момента замерить для полной картины потребления хозяйства. Основной принцип я Вам объяснил ,возможные вариации сообразите сами . Аналогично со второй фазой ,третья определиться автоматически.Куда прислать коньяк- сообщу после благодарности. Главное продумайте всё ,подготовьтесь сами ,привлеките помощников ,с рациями для постоянного контроля ещё лучше и всё у вас получиться.

  #4   12 янв 2022 12:43   Ответить
👍
0
👎 0

Здравствуйте.Большое спасибо за быстрый и развернутый ответ. Тоже думал а как сделать фазировку бюджетно. И пришел примерно к тому же выводу. Начну с уже перегруженной фазы( с макс.током и мин. напряжением. Как Вы и предлагали , обозначу учеты на этой фазе. Далее выбираю учеты с макс потреблением элэнергии (у людей которые там проживают постоянно) и постепенно переключаю их на две других фазы. Т.е. минимальными усилиями- максимум результата. Понимаю что это не навсегда и через какое то время придется корректировать снова.

  #5   21 янв 2022 11:27   Ответить

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 02

Счётчик на опоре ВЛ 0,4 «новейшего поколения» типа Миртек   2 ответа

Установили новые счетчики наверху опор ВЛ типа Миртек 1 год назад. До определённого времени всё работало без проблем, пользовались эл обогревом, эл. плитка, бойлер и т.п. С начала октября счетчик стал отключать нагрузку на 20 мин. при превышении нагрузки 2,5 кВт на фазу. Работает масляный обогреватель 2,2 кВт, как только вкл. холодильник -всё отключается. Комбинировал разные нагрузки, предел 2,5 кВт. Ввод 3-х фазный, установленная мощность 15 Квт по ТУ на абонента.
Сбытовики накосячили при программировании АСКУЭ?

👍
0
👎 05

Какой кабель выбрать?   5 ответов

Добрый день, вопрос такой, подключение 3 фазы 30квт, расстояние от счетчика со столба до объекта 50м/п, кабель будет проходить по земле, мне рекомендуют проложить кабель 35мм2 медь, а ещё один электрик говорит достаточно 16мм2 медь! Кто прав! Здание будет минигостиница, примерно потребляемая мощность на 1 номер будет около 5квт на максимуме подключенных приборов!

  24 ноя 2021 08:46  
👍
+1
👎 16

Тёплый пол, холодильник, стиральная машина   6 ответов

Здравствуйте, подскажите сложилась такая ситуация что нужно подключить к одному автомату на 26а тёплый пол 4м2 стиральную машину и холодильник, провод 2*2.5 вывезет ли кабель или искать другие решения

  11 дек 2021 14:37  
👍
0
👎 01

Двигатель гудит но не крутит якорь   1 ответ

Поменял подшипники двигателя пылесоса, включаю мотор гудит. Обмотка не повреждена, щетки целые стоят на месте, якорь тоже без првреднриы. Помогите пожалуйста разобраться в данной ситуации

  12 дек 2021 16:05  
👍
0
👎 03

Моргает свет, при выключеном выключателе   3 ответа

Здраствуйте! Подключил блок выключатель+розетка, вместо одноклавишного выключателя(всего 2 провода). при выключеном выключателе, подключаю потребитель в розетку, наченают моргать лампочки поочереди в люстре. почему?

  29 окт 2021 14:23  