👍 0 👎 |
Фазировка ВЛ 0.4 кВЗдравствуйте. Хочу провести балансировку нагрузки в СНТ. Первостепенная задача — определить на какой фазе назодится каждый потребитель. Всего учетов 980 шт. длина лининй около 20км. Самый простой способ- это от ТП обозначить все магистральные линии, далее периферийные. Хотелось бы сделать так- установить генератор на одной фазе ТП и уже на месте опрадалить подключен ли учет к этой фазе. Есть такие приборы , но стоят 85000руб, что не бюджетно для СНТ. |
👍 0 👎 |
День добрый. Самый бюджетный способ, это отключить по очереди фазы от автомата в ТП и провести перепись. |
👍 0 👎 |
Опасный способ предлагаете . 1000 потребителей и 20 км протяжённость — за то время которое потратите — 100% хоть у одного потребителя появиться непреодолимое желание отбалансировать Вас . Тем более,что зима на дворе. |
👍 0 👎 |
Можете сделать так . Время проведения -рабочее с мин. потреблением . На своём ТП маркируете для себя фазы по цветам, Замеряете фазные напряжения, Токовыми клещами замеряете токи по фазам и исходя из этих токов и ТТД по нагрузке Вашего трансформатора прикидываете мах. возможную доп.нагрузку на эту фазу . Исходим из норматива допусков по напряжению +/-10%-- грубо +/- 20 вольт. Далее Вам потребуется нагрузка — в простонародье типа козла , который подключите на любую из фаз ,сделаете искусственный перекос ,с учётом нагрузки так ,чтоб не выходить за допуски . Убедитесь что ваша перекошенная фаза выгодно отличается от двух остальных (если у вас по факту уже было что то перекошено- думаю сообразите с какой фазы и как начинать ).Всё -фаза помечена, начинайте обход/объезд своего хозяйства ,мерьте напряжение и маркируйте счётчики потребителей , соответствующие данной фазе нужным цветом. Всё в таблицу , не помешает и токи текущего момента замерить для полной картины потребления хозяйства. Основной принцип я Вам объяснил ,возможные вариации сообразите сами . Аналогично со второй фазой ,третья определиться автоматически.Куда прислать коньяк- сообщу после благодарности. Главное продумайте всё ,подготовьтесь сами ,привлеките помощников ,с рациями для постоянного контроля ещё лучше и всё у вас получиться. |
👍 0 👎 |
Здравствуйте.Большое спасибо за быстрый и развернутый ответ. Тоже думал а как сделать фазировку бюджетно. И пришел примерно к тому же выводу. Начну с уже перегруженной фазы( с макс.током и мин. напряжением. Как Вы и предлагали , обозначу учеты на этой фазе. Далее выбираю учеты с макс потреблением элэнергии (у людей которые там проживают постоянно) и постепенно переключаю их на две других фазы. Т.е. минимальными усилиями- максимум результата. Понимаю что это не навсегда и через какое то время придется корректировать снова. |
👍 0 👎 |
Счётчик на опоре ВЛ 0,4 «новейшего поколения» типа Миртек
|
👍 0 👎 |
Какой кабель выбрать?
|
👍 +1 👎 |
Тёплый пол, холодильник, стиральная машина
|
👍 0 👎 |
Двигатель гудит но не крутит якорь
|
👍 0 👎 |
Моргает свет, при выключеном выключателе
|