👍 +1 👎 |
Тёплый пол, холодильник, стиральная машинаЗдравствуйте, подскажите сложилась такая ситуация что нужно подключить к одному автомату на 26а тёплый пол 4м2 стиральную машину и холодильник, провод 2*2.5 вывезет ли кабель или искать другие решения |
|
👍 0 👎 |
Все эти потребители потребляют нагрузку цыклично и кратковременно, Вывезет, но автомат на кабель нужно на 16 А |
|
👍 0 👎 |
добрый день да провод выдержит эту нагрузку |
|
👍 0 👎 |
Добрый день, данное решение не очень хорошее. Во-первых все эти потребители требуют заземления, чего лишён кабель с двумя жилами, во-вторых автомат с данным наминалом очень велик для этого сечения лучше пустить две отдельных линии с двумя автоматами по 16 ампер, и в заключение стиральная машина является мокрой точкой и требует подключение к дифференцированному автомату. Итого: лучший вариант это пустить 2 линии первая через диф к стиральной машине на второй пол и холодильник. |
|
👍 0 👎 |
УЗО на 26А от него три автомата 16А на каждый потребитель. Кабель 3×2.5. Ноль и земля через шины. Или УЗО 32А от него УЗО 16А для тёплого пола. И два автомата 16А для остальных потребителей. |
|
👍 0 👎 |
Садитесь ДВА. по правилам наминальный ток УЗО должен превышать сумму номинальных токов автоматов стоящих после него. Иначе есть вероятность спалить УЗО. |
|
👍 0 👎 |
Если делать по уму, и место в щитке и бюджет позволяет, то я бы поставил на все дифавтомат на 16 и провод 3х2,5. Можно вводное УЗО на 40 и три автомата на16 и те же провода. Можно повесить и все на один, если не боитесь пожара и удара током. У вас двух жильный провод. Использование УЗО без заземляющего провода висьма сомнительно и опасно. Так как фаза закороченная на корпус не уйдет в землю и УЗО не поймает утечку, а на корпусе вашего холодильника или стиралки будет опасное для жизни напряжение. Но с другой стороны все СССР жило на таких сетях, когда на одной пробке вся квартира висела и ниче. Так что выбор за вами. |
|
👍 +3 👎 |
Электромонтажные работы: вопрос выбора проводки
|
|
👍 0 👎 |
Отдельный автомат для видеонаблюдения
|
|
👍 0 👎 |
Люстра потолочная светодиодная с пультом ДУ
|
|
👍 0 👎 |
Почему выбивает пробки когда включаешь стиральную машину?
|
|
👍 0 👎 |
Здравствуйте! Мне очень нужна помощь!
|