СПРОСИ ПРОФИ
👍
0
👎 04

Дребезжит катушка контактора

Здравствуйте!есть каменка фирмы sawо в комплекте идёт силовой блок которым она управляется на блоке есть контакты для подключения освещения которое можно включить через пульт управления контакты для освещ.рассчитаны на 100Вт нужна более мощная нагрузка запитали катушку контактора но в блоке встроен диммер и когда включаешь свет катушка дребезжит на 100 та % без диммирования какой есть выход.благодарю всех откликнувшихся.

ремонт электрооборудования электрика ремонт     #1   10 янв 2022 18:04   Увидели: 78 клиентов, 409 специалистов   Ответить
👍
0
👎 0

Сами же ответили на свой вопрос. Перегруз.

👍
0
👎 0

Спасибо.я подключил за место лампы на 100 вт катушку контактора она 0.024 А явно меньше 100вт почему она дребезжит?контактор новый abb

  #3   10 янв 2022 20:14   Ответить
👍
0
👎 0

Попробуйте почистить поверхности между магнитопроводами. Если не поможет-менчть. Или ставить твердотельное реле.

👍
0
👎 0

Благодарю!

  #5   10 янв 2022 21:37   Ответить