Ответ на «Периодически выбивает автомат в щитке»Это дифференциальный автомат. Он может отключаться в 5-х случаях.
Миронов Александр Олегович
|
👍 0 👎 |
Ответ на «Настольная духовка»Можно. Проверьте, чтобы удлинитель был хотя бы на 10А и имел нормальные контакты. Если планируется подключить что либо еще к данному удлинителю, лучше, что бы он был на 16А. Не превышайте суммарную мощность. Для 10А она 2,3 кВт, для 16А 3,6 кВт.
Миронов Александр Олегович
|
👍 0 👎 |
Ответ на «Сечение провода»Есть 6 и есть 10. В таблицах ПУЭ есть упоминания про 8 кв.мм., но на практике такого нет. Диаметр у 6-ки должен быть 2,76, у 10 — 3,57. Если 8 квадрат, то 3,19 мм. Возможно, что это просто 10 квадрат по ТУ.
Миронов Александр Олегович
|
👍 0 👎 |
Ответ на «Подключение духового шкафа»Все пишут про 2,5 кв.мм. потому, что это действительно правильно. Есть такие понятия как время-токовые характеристики автоматических выключателей, условный ток нерасцепления в 1,45 от номинала и т.д. И именно из таких расчетов выбирается кабель и автоматы. Но конкретно в данной ситуации этим можно пренебречь. НО!!! только в том случае, если на данной линии будет только одна розетка для духовки. Никаких других потребителей быть не должно. Желательно поставить автомат именно на 10А. Это убережет вас от ошибок, которые могут возникнуть спустя некоторое время, когда будет ремонт, и вы решите добавить новые розетки от существующей линии.
Миронов Александр Олегович
|
👍 0 👎 |
Ответ на «Заземление»Для начала надо понять, какая система заземления у вас планируется — ТТ или TN-C-S. В любом случае, даже если будет TN-C-S, разделение PEN проводника надо делать не в доме, а в щите учета (на опоре/трубостойке).
Миронов Александр Олегович
|
👍 0 👎 |
Ответ на «Задали задание по схеме на стенде»У вас на фото ничего связанного с проходным выключателем нет. Зато есть ряд нарушений.
Миронов Александр Олегович
|
👍 +1 👎 |
Ответ на «Использование индукционной варочной панели»4-х конфорочная варочная индукционная панель в большинстве случаев это все же 7-7,2 кВт, а 2-х конфорочная 3,5 кВт. В первом случае (при однофазном подключении) кабель 3х6 и автомат на 32А, во втором случае так вообще обычная розетка, кабель 2,5, автомат на 16А. С учетом коэффициентов спроса и использования, можно нормально пользоваться и остальными приборами.
Миронов Александр Олегович
|
👍 +1 👎 |
Ответ на «Какой дифавтомат/узо нужен в этой схеме?»Смысла нет. Если бы это была одна кабельная линия подключенная по принципу УЗО + 1 автомат, то можно было бы замерить на диф. А так у вас к этому УЗО подключено 3 линии, соответственно менять только на УЗО.
Миронов Александр Олегович
|
👍 +1 👎 |
Ответ на «Какой дифавтомат/узо нужен в этой схеме?»Номинал УЗО (25А) должен быть защищен либо вводным автоматом, либо сумма номиналов групповых автоматов, подключенных к этому УЗО не должна превышать номинал самого УЗО. У вас не выполнено ни одно из этих условий. Проще говоря, у вас должно стоять УЗО не на 25, а на 63А, либо к нему должно быть подключено не 3 автомата по 16 ампер, а всего один, либо 2 автомата по 10А.
Миронов Александр Олегович
|
👍 0 👎 |
Ответ на «Вопрос по правилам электромонтажа»ПУЭ 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью….
Миронов Александр Олегович
|