СПРОСИ ПРОФИ

Сухинин Роберт Валерьевич

Электрика, монтаж электропроводки, установка розеток и выключателей, штробление под проводку, установка розетки, …
Выполнено заказов: 160, отзывов: 140, оценка: 4,95+
Россия, Москва
Вопросов0
Ответов 14
Рейтинг 3

Ответы:


👍
0
👎

Ответ на «Какой нужен сетевой удлинитель?»

Купи удлинитель с предохранителем на 16А. Например такой: https://shop220.ru/l855962e4-anam-legrand-e-fren-6-udlinitel-s-vyklyuchatelem-in… Конечно лучше позвать специалиста и рассчитать нагрузку источников, и конечно на кухню проложить новую проводку от щитка.

👍
0
👎

Ответ на «Вопрос к опытным электрикам»

Отвечу на вопрос- Конечно можно, если собирал грамотный электрик. Хочу немного добавить к моему ответу. У Вас на входе рубильник 25А (это не автомат, который будет срабатывать на перегрузку и групповое входное КЗ.) Разведено кабелем 6мм2- (Кабель 6мм2 медный по ГОСТ 31996-2012 таблица 19- держит 50А- длительное время). Вроди правильно, но опять же на входе рубильник.
С алюминевыми кабелями есть напряг. Т.е. (Кабель 2,5мм2 алюминий по ГОСТ 31996-2012 таблица 22 держит 22А- длительное время, опять же новый)
У Вас плохо видно номиналы автоматов, поэтому не рекомендую подключать алюминевые провода 2,5мм2 подключать к автоматам номиналом 16А. Временно-токовые характеристики автоматов соответствуют правилам, указанным в пункте 8.6.2.3 ГОСТ Р 50345-2010, т.е. когда условный ток расцепления равен 1,45 к номиналу автомата.
Условный ток расцепления — установленное значение тока, которое вызывает срабатывание автоматического выключателя в течение 1 часа. Расчет для кабелей 2,5мм² при установке автомата-16А: 16Ах1,45=23,2А. Величина 23,2А превышает допустимую токовую нагрузку для проводов. Возьмите номинал 10-13А. В этой серии автоматов нет 13А.
Вывод: Замените вводной рубильник на автомат и поменяйте розеточную группу алюминевого провода на 10А,

👍
+1
👎

Ответ на «Стоимость работ по электрике»

1. Для того чтобы сравнить все предложения электриков нужно сделать проект или техническое задание к проекту. По данному документу оценивают стоимость электромонтажных работ. В его отсутствии невозможно оценить преимущества или недостатки в ценообразовании. 2. Вопрос знаний и опыта также важен. К примеру Профи сертифицирует своих специалистов и выдает сертификаты через официальные учебные заведения, после сдачи устных и практических экзаменов.

👍
+1
👎

Ответ на «Реле напряжения rbuz d2 63a»

Возможно ложное срабатывание при большом количестве блоков питания для светодиодных лент и других импульсных источников питания. При включении блоков питания конденсатор блока питания гасит пульсации. С увеличением емкости конденсатора увеличивается и подавление пульсаций, но при этом на старте значительно возрастает ток первичной зарядки конденсатора. К примеру блок питания 100W 12V обычно создает скачек 65А при первичной зарядке. Т.е от 3 блоков питания может сработать 10А автомат. Использую часто ограничители пускового тока. кроме этого наверное напряжение в сети может быть повышенное и граничит с граничными параметрами и любой всплеск его увеличивает. Был рад поделиться. Может это поможет Вам. С ув. Роберт