Вопрос к опытным электрикам

Приветствую.
Прошу вашей помощи по следующему вопросу:
В квартире старая, алюм.проводка.
Специалистом набран новый щит.
Меняю проводку поочерёдно.
Сделал в детской.
Хочу подключить, но есть сомнения.
Можно ли одновременно со старой, основной алюминиевой проводкой подключить (к разным автоматам) новый, медный кабель на одну комнату?

замена электропроводки монтаж электропроводки электрика ремонт     #1   13 дек 2021 20:53   Увидели: 65 клиентов, 92 специалиста   Ответить
👍
0
👎 0

Конечно можно, если старая проводка не пересекается с новой.

👍
0
👎 0

к разным автоматам можно, почему нет? при желании можно и к одному, но там есть нюансы

другой вопрос, что если уже переделывается комната, то какой смысл менять по одному кабелю? проще проложить сразу все линии новые

👍
0
👎 0

Добрый вечер,можно так как у них нет прямого контакта

👍
0
👎 0

Отвечу на вопрос- Конечно можно, если собирал грамотный электрик. Хочу немного добавить к моему ответу. У Вас на входе рубильник 25А (это не автомат, который будет срабатывать на перегрузку и групповое входное КЗ.) Разведено кабелем 6мм2- (Кабель 6мм2 медный по ГОСТ 31996-2012 таблица 19- держит 50А- длительное время). Вроди правильно, но опять же на входе рубильник.
С алюминевыми кабелями есть напряг. Т.е. (Кабель 2,5мм2 алюминий по ГОСТ 31996-2012 таблица 22 держит 22А- длительное время, опять же новый)
У Вас плохо видно номиналы автоматов, поэтому не рекомендую подключать алюминевые провода 2,5мм2 подключать к автоматам номиналом 16А. Временно-токовые характеристики автоматов соответствуют правилам, указанным в пункте 8.6.2.3 ГОСТ Р 50345-2010, т.е. когда условный ток расцепления равен 1,45 к номиналу автомата.
Условный ток расцепления — установленное значение тока, которое вызывает срабатывание автоматического выключателя в течение 1 часа. Расчет для кабелей 2,5мм² при установке автомата-16А: 16Ах1,45=23,2А. Величина 23,2А превышает допустимую токовую нагрузку для проводов. Возьмите номинал 10-13А. В этой серии автоматов нет 13А.
Вывод: Замените вводной рубильник на автомат и поменяйте розеточную группу алюминевого провода на 10А,

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
+3
👎 316

Электромонтажные работы: вопрос выбора проводки   16 ответов

Добрый день! Хочу обратиться за советом к опытным электрикам. Во время ремонта в кухне старого дома, возникла острая необходимоть заменить проводку. Причиной тому стало возросшее количество мощных электроприборов: стиральная машинка, микроволновки варочная поверхность. В определенной последовательности при их включении часто вылетают пробки. Сосед, разбирающийся в таких делах посоветовал заменить всю старую проводку, которая, скорее всего не рассчитана…
  17 сен 2014 21:17  
👍
0
👎 07

Помогите пожалуйста!   7 ответов

Доброго времени суток, хотел бы задать вопрос, живу в общежитии и хочу провести себе в комнату наружнюю проводку, можно ли мне это сделать? И какие проблемы могут возникнуть? Просто возникла
проблема перегорели все розетки, как оказалось у нас с соседом одна проводка на 2 комнаты по одной стене, кто виноват не определишь, вот и подумал провести себе от щита отделно, только наружнюю, но я нигде не нашел запретов на это

  27 сен 2021 17:59  
👍
0
👎 01

Замена электропроводки в комнате   1 ответ

Здравствуйте,недавно заменили проводку в частном доме на новую,но осталась одна комната ,где необходимо заменить проводку и поставить новые выключатель и розетку,хотела узнать по стоимости?!

  16 окт 2021 16:53  
👍
0
👎 03

Замена электропроводки   3 ответа

заменить электропроводку, сделать разводку в 2-х квартире в сталинке

  06 окт 2021 20:41  
ASK.PROFI.RU © 2020-2024