👍 0 👎 |
Вопрос по электро щитуЗдравствуйте. Я не электрик поэтому при сборке щита у себя в квартире возникли вопросы. ![]() |
|
👍 0 👎 |
наращивать шины можно |
|
👍 0 👎 |
Потому что это дублирующий узо и поставлен меньше чтобы в квартире можно было включить, тк в холле тоже установлен. Автомат на 63 скорее в роли рубильника выступает. тк защита проводки идет с более мелких автоматов. Номинал Автомата и Узо в холле при замене старался учесть и поставить такие же ![]() |
|
👍 0 👎 |
номинал УЗО выбран неверно — нужно больше или равно вводу чем это критично? по логике вроде бы наоборот получается |
|
👍 0 👎 |
Нужно поменять автомат 63А на 50А, и поставить узо на 63А? |
|
👍 0 👎 |
Вы хоть не электрик — но Молодец ! Чувствуется ,что голова работает. Щит у Вас уже набит под завязку , так что не стоит усложнять и впихивать доп. шины — Обжимайте по два конца . А так наращивать Можно и нужно ,если место позволяет . Щит ,как я понял, Вы для себя делаете , опрессовывать или пропаивать многожильные концы подключений и перемычек — обязательно , а уж что ВАм удобней ,так и делайте . Оба способа надёжны. На счёт ДИФ и УЗО — предпочтение ДИФам , места меньше занимают чем УЗО + автомат , лишняя защита тоже не к чему — ставьте только на помещения с повыш.опасностью :Кухня/ванна/баня . Учтите ,что если несколько групп садите на один ДИФ — ВСЕ Нули кабелей группы должны быть не на Общей шине 0 , а на выходе Нуля ДИФа . По номиналам Вам ребята расписали . Правильно что ставите реле контроля и индикации по P,I ,U — Наглядно и удобно ,по номиналу берите с запасом по току . На будущее в варианте типа Вашего ,берите щит по Максимуму и с запасом . Если есть этажность дома — ставьте Осн.Щит ++ щиты по этажам /подвалам/гаражам. В основном щите только один автомат направления — разгрузите осн. щит и удобства больше в случае чего ,бегать меньше . |
|
👍 0 👎 |
Не каждый день приходится щит собирать, не рассчитал с размером, по началу казался большим |
|
👍 −2 👎 |
Добрый вечер ). Могу к Вам подъехать, все объяснить, рассказать и сделать. Я не впервый раз занимаюсь сборкой электрощитов. Безупречное качество и экономные расценки на работу . |
|
👍 0 👎 |
Ни паять, опрессовывать, |
|
👍 0 👎 |
Правильно ли мне подключили автоматы?
|
|
👍 0 👎 |
Светильник светодиодный мерцает
|
|
👍 −1 👎 |
Близость картона к электропроводке
|
|
👍 0 👎 |
Наверное Электрощит нужно переделать
|
|
👍 0 👎 |
Номинальная мощность автомата и сечение провода
|