👍 −1 👎 |
Близость картона к электропроводкеДобрый день. При сборке нового электрощита пришлось частично разломать стену, чтобы добраться до проводов. После окончания работ, дырка была заложена картоном, а сверху заштукатурена. Вопрос: безопасно ли соседство электропроводов зачищенных, но не оголенных с картоном. На момент монтажа соприкосновений нет, но картон никак не закреплён и гарантии, что со временем он не сместится нет |
👍 0 👎 |
если имеется в виду бумажный картон, то недопустимо |
👍 0 👎 |
Представьте, что при коротком замыкании (соответственно выделении большого количества тепла) что будет с вашей картонкой? пожар неизбежен. Используйте распаячные коробки. |
👍 0 👎 |
Правила устройств электроустановок 2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм. |
👍 0 👎 |
|
👍 0 👎 |
Согласно ПУЭ 2.1.23, все места соединения проводов должны быть доступны. Поэтому их делают в распред.коробках, к которым должен быть доступ, для осмотра, ремонта и обслуживания. Если Вы уверены в качестве соединения, и , то можете под свою ответственность закладывать скрутки в штукатурку. У этого могут быть последствия через несколько лет, но сейчас не об этом. |
👍 0 👎 |
Подключение проходного переключателя с двух мест
|
👍 0 👎 |
Схема потребителей или собираю щит
|
👍 0 👎 |
Осыпается потолок при фиксации планки к потолку
|
👍 0 👎 |
Светятся светодиоды
|
👍 0 👎 |
Ремонт кухни пол
|