Схема потребителей или собираю щитНе специалист! Пытаюсь собрать щит и заменить проводку на медную в двушке своми руками. Да, это лучше делать профессионалам, но я готов и сделаю это сам. Прошу небезразличных и при этом понимающих в электрике:
прокладка кабеля разводка электропроводки монтаж электропроводки электрика ремонт
Владимир
|
👍 0 👎 |
в этажный 2п АВ 32 А (40, если допустит управляющая, но я смысла не вижу, 32 для квартир с газом более чем достаточно) |
👍 0 👎 |
Вся входная автоматика для Вас думаю не должна превышать 4,5кА- потому что у Вас нет высоких пусковых токов, ну и от грозы вы и так защищены. Ввод 32А — хватит. Рекомендовал бы Вам реле напряжения 40А. Затем групповые УЗО 40А30мА, на свет также. В щитке соедините шинами все, не дорого, да и быстрее и надежнее на 10мм2. Прошу обратить внимание, что у Вас вводной кабель 6мм2(вероятно)- он пропускает 36А — при установки новой автоматики, Вам нужно будет поменять все вводные провода от подъезных проводов, через счетчик до вводного автомата. Хорошего дня. |
👍 0 👎 |
На свет ставьте автоматы С10А, потому что если Вы собираетесь ставить подсветку на кухне, то блок питания может создавать пусковой ток, который может вырубать автомат. (Пример: чаще всего блок питания 100W 12V- имеет пусковой ток 65А,а у Вас срабатывания автомата С10А при 100А.) Т.е. если поставите С6А могут быть срабатывания. |
👍 0 👎 |
а можно поинтересоваться с каких пор ПКС автомата имеет отношение к пусковым токам? |
👍 +1 👎 |
много лишнего, на входе одно УЗО и разветвление по автоматам |
👍 0 👎 |
В этажном щите 32а 2 полюса, |
👍 0 👎 |