Схема потребителей или собираю щит

Не специалист! Пытаюсь собрать щит и заменить проводку на медную в двушке своми руками. Да, это лучше делать профессионалам, но я готов и сделаю это сам. Прошу небезразличных и при этом понимающих в электрике:
-оценить схему щита
-где стоит знак вопроса помочь с ответом.
-скорректировать где ошибся
-добавить что упустил или что убрать из-за излишеств
-объединить в одно если переборщил или разбить на более мелкие детали
-любая конструктивная критика либо предложения приветствуются.
Цели — минимализировать стоимость. Упростить, НО без фанатизма! Мне нужно чтоб безопасно вышло — для своей семьи делаю. и лишнего тоже не нужно.
Заранее БЛАГОДАРЮ откликнувшихся!

👍
0
👎 0

в этажный 2п АВ 32 А (40, если допустит управляющая, но я смысла не вижу, 32 для квартир с газом более чем достаточно)

на ввод ЩК — ВН 32+А (равно или выше вводному ав)

РКН 32А+ (равно или выше вводному ав)


ВСЕ УЗО 32А или выше (равно или выше вводному ав), НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ тип А ВЕЗДЕ!

УЗО на освещение лучше ставить

если все линии под УЗО, то противопожарное не нужно

10мА используется только для выделенных линий нагрузок, если линия групповая, то 30мА

при этажном автомате 32А вводной кабель и все перемычки в шкафу 6кв.мм, при автомате 40А 10кв.мм

👍
0
👎 0

Вся входная автоматика для Вас думаю не должна превышать 4,5кА- потому что у Вас нет высоких пусковых токов, ну и от грозы вы и так защищены. Ввод 32А — хватит. Рекомендовал бы Вам реле напряжения 40А. Затем групповые УЗО 40А30мА, на свет также. В щитке соедините шинами все, не дорого, да и быстрее и надежнее на 10мм2. Прошу обратить внимание, что у Вас вводной кабель 6мм2(вероятно)- он пропускает 36А — при установки новой автоматики, Вам нужно будет поменять все вводные провода от подъезных проводов, через счетчик до вводного автомата. Хорошего дня.

👍
0
👎 0

На свет ставьте автоматы С10А, потому что если Вы собираетесь ставить подсветку на кухне, то блок питания может создавать пусковой ток, который может вырубать автомат. (Пример: чаще всего блок питания 100W 12V- имеет пусковой ток 65А,а у Вас срабатывания автомата С10А при 100А.) Т.е. если поставите С6А могут быть срабатывания.

👍
0
👎 0

а можно поинтересоваться с каких пор ПКС автомата имеет отношение к пусковым токам?

👍
+1
👎 1

много лишнего, на входе одно УЗО и разветвление по автоматам

👍
0
👎 0

В этажном щите 32а 2 полюса,

В квартире в щите 32а 1 полюс, ноль на общую шинку ((обычно в комплекте со щитом или докупать, в связи с отсутствием заземления подключить перемычку на шинку заземления для подключения групп потребителей с авдт) автомат + уЗо у вас)

Реле напряжение 40а, (либо ограничитель мощности) (лучший вариант всеже стабилизатор, от меня только одна рекомендация производитель штиль 7500) или чуть менее мощный) предусмотреть лекий сьем неисправного прибора — реле напряжения

Питающий кабель 3х6 — будет кап ремонт появиться заземление.

Общее У ЗО — не нужно.

Группа холодильник — установить авдт 2-х модульное (поддерживаю 16а )

Группа чайник также авдт (16а 2х модульное)- шина N не нужна — подключаеться кабель ноль и фаза на авдт (в вашем варианте сначала автомат потом уЗо, на уЗо ноль с одной общей шинку).

Группа микроволновка — тоже что выше.(без подсветки — ее от освещения)

Группа стиралка — также авдт, но без вентилятора — его от освещения.

Розетки спальня — также авдт.

Розетки детская — также авдт.

Освещение авдт на санузел.

Освещение остальное (я разделяю кухню и комнаты) автоматы 10а .

Кабель рассмотрите вариант ВВГнг (ВВГнгLS) — ГОСТ , розетки 3х2,5; освещение 3х1,5 (нум можно)

Щиток квартирный с установкой авдт — 24 модуля.

Резерв приветствую (видеодомофон звонок роутер и др.)

  #7   04 дек 2022 00:57   Ответить

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 01

Ввод кабеля в дом   1 ответ

Здрг! Помогите, пожалуйста. Суть вопроса такова: со столба к дому подходит кабель, но подходит он с соседской стороны в точку 1 на фото, далее вдоль стены уже приходит к нашей части дома в точку 2 старый кабель и заходит в дом к автоматам. Так вот, нужно поменять кабель от точки 1 до автомата. Как это лучше все организовать? Какой кабель пустить от точки 1 к точке 2? И какой заводить в дом?

  16 дек 2021 09:53  
👍
0
👎 00

Не успел вкопать трубу на 3 отстойный колодец канализации   0 ответов

Такая ситуация: не успел вкопать трубу на 3 отстойный колодец канализации, он находится вдали от 2-х первых метров на 15 ,лежит на земле под снего,пока сухой.Собрался завести туда греющий кабель.Какой кабель выбрать для того чтобы включать его переодически и что бы он все быстро оттаивал т.к.использую трубу по предназначению примерно раз в неделю,на данный момент осталось 3-4 дня.Подскажите!!!!! Труба пмд Ф32.Важна быстрота нагрева!!!!?
Нужно чтоб примерно за пол-часа до откачки я включил кабель и он полностью отогрел трубу.

  03 дек 2021 00:47  
ASK.PROFI.RU © 2020-2024