👍 0 👎 |
Фазу нужно раздать на 2 УЗОЗдравствуйте! В щитке после входного автомата фазу нужно раздать на 2 УЗО и ещё пару автоматов освещения мимо УЗО. Вопрос: возможно ли подключение фазного провода через клеммник по бокам щитка, как делается с нулевой или РЕ шиной. Или фазу на клеммник принципиально нельзя разводить? Получается пихать в выход автомата кучу проводов с сомнительным закреплением и контактом |
👍 0 👎 |
Можно через клеммник, но важно, что бы он был полностью изолированный. |
👍 0 👎 |
Александр Олегович Вам огромное спасибо за ответ. Очень приятно когда есть такие профи как вы! |
👍 0 👎 |
Фазу вы подаёте в вводной автомат, после чего с помощью перемычек или шины гребёнки перекидываете ту же фазу на другие автоматы. Не в коем случае с помощью нулевой шины не соединяйте фазный провод |
👍 0 👎 |
Фазу пускать через клеммники (как ноль и РЕ) нельзя! Так как, в следствии этого токоведущие части становятся доступны для контакта с человеком. Существуют специальные закрытые блоки на din-рейку для «размножения» фазы. Они Вам и нужны ;) |
👍 0 👎 |
👍 0 👎 |
Монтаж электрощитов и автоматов
|
👍 0 👎 |
Замена пробок автоматом
|
👍 0 👎 |
3-х фазный электрокотел протерм скат
|
👍 0 👎 |
Подключение розетки
|
👍 0 👎 |
Номинальная мощность автомата и сечение провода
|