👍 0 👎 |
Монтаж электрощитов и автоматовЗдравствуйте. Подскажите,пожалуйста, в чем загвоздка. В щитке частного дома стоят узо и автоматы. Поставил ещё реле контроля напряжения и тока. Выбивает узо. Как только не подключал, и на вход узо и на выход, и ноль реле на землю. Все равно выбивает. Без реле узо не выбивает. ![]() |
👍 +4 👎 |
ноль на реле должен приходить после узо, в общем это ноль подключен не правильно |
👍 +2 👎 |
фотку надо подальше не все провода видны и куда идут не видно |
👍 0 👎 |
Формулировка несколько кривовата. При запитке от УЗО N и L на реле должны приходить с соотв.выходов УЗО ,а не так что N садим куда не попадя .А если УЗО запитывается от реле то N на реле (IN и OUT) --Закоротить ! ИЛИ N УЗО сажать на общую вводную шину. Принцип работы УЗО нужно знать ! , тогда и вопросов этих не возникнет . |
👍 +1 👎 |
однозначно криво подключено |
👍 +1 👎 |
согласен с другими специалистами, у вас ноль на реле подключен напрямую, а должен после узо |
👍 0 👎 |
Как только не подключал, и на вход узо и на выход, и ноль реле на землю. Все равно выбивает. Без реле узо не выбивает. На фото узо не подключено. |
👍 0 👎 |
Кстати, когда реле просто в розетку включил, узо не выбило. |
👍 +1 👎 |
вот поэтому и не выбило, вы подключили после узо, а щите нужно то же самое сделать, оставьте заявку через эту ссылку и я вам по видеосвязи объясню https://profi.ru/profile/NadranchukAV/?utm_source=copy&utm_medium=web&ut… |
👍 0 👎 |
В щите я то же самое делал. Фазу реле подключил с выхрда узо, а ноль к нулевой колодке. Выбивает сразу при включении вводного автомата. Реле даже не успевает включиться. |
👍 +2 👎 |
Вам в самом первом посте человек написал как нужно подключить чтобы работало. Нужно фазу и ноль с выхода УЗО на реле подключить. |
👍 0 👎 |
Вы называете дифавтомат узо, а узо- автоматами. Почитайте про работу дифавтомата. |
👍 0 👎 |
На щитке в подъезде на мою квартиру не хватает одной детали
|
👍 +1 👎 |
СТОИМОСТЬ - установить опору и электросчетчик
|