СПРОСИ ПРОФИ
👍
0
👎 012

Монтаж электрощитов и автоматов

Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста, в чем загвоздка. В щитке частного дома стоят узо и автоматы. Поставил ещё реле контроля напряжения и тока. Выбивает узо. Как только не подключал, и на вход узо и на выход, и ноль реле на землю. Все равно выбивает. Без реле узо не выбивает.

монтаж электрощитов и автоматов электрика ремонт     #1   20 ноя 2021 10:35   Увидели: 250 клиентов, 42 специалиста   Ответить
👍
+4
👎 4

ноль на реле должен приходить после узо, в общем это ноль подключен не правильно

👍
+2
👎 2

фотку надо подальше не все провода видны и куда идут не видно

👍
0
👎 0

Формулировка несколько кривовата. При запитке от УЗО N и L на реле должны приходить с соотв.выходов УЗО ,а не так что N садим куда не попадя .А если УЗО запитывается от реле то N на реле (IN и OUT) --Закоротить ! ИЛИ N УЗО сажать на общую вводную шину. Принцип работы УЗО нужно знать ! , тогда и вопросов этих не возникнет .

👍
+1
👎 1

однозначно криво подключено
сфоткайте как заходит кабель в щит?

  #3   20 ноя 2021 18:08   Ответить
👍
+1
👎 1

согласен с другими специалистами, у вас ноль на реле подключен напрямую, а должен после узо

👍
0
👎 0
  #6   21 ноя 2021 03:05   Ответить
👍
0
👎 0

Как только не подключал, и на вход узо и на выход, и ноль реле на землю. Все равно выбивает. Без реле узо не выбивает. На фото узо не подключено.

  #7   21 ноя 2021 03:43   Ответить
👍
0
👎 0

Кстати, когда реле просто в розетку включил, узо не выбило.

  #8   21 ноя 2021 06:03   Ответить
👍
+1
👎 1

вот поэтому и не выбило, вы подключили после узо, а щите нужно то же самое сделать, оставьте заявку через эту ссылку и я вам по видеосвязи объясню https://profi.ru/profile/NadranchukAV/?utm_source=copy&utm_medium=web&ut…

👍
0
👎 0

В щите я то же самое делал. Фазу реле подключил с выхрда узо, а ноль к нулевой колодке. Выбивает сразу при включении вводного автомата. Реле даже не успевает включиться.

  #10   22 ноя 2021 01:07   Ответить
👍
+2
👎 2

Вам в самом первом посте человек написал как нужно подключить чтобы работало. Нужно фазу и ноль с выхода УЗО на реле подключить.

👍
0
👎 0

Вы называете дифавтомат узо, а узо- автоматами. Почитайте про работу дифавтомата.

  #13   08 дек 2023 14:20   Ответить

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 08

На щитке в подъезде на мою квартиру не хватает одной детали   8 ответов