Замена пробок автоматомЗдравствуйте. В гараже стоит старый счетчик с 2 пробками. Хочу поменять пробки на двухполюсной автомат на 16А. Как правильно, с шиной для ноля или без, т.е. только двухполюсной автомат? Или можно и так и так? |
👍 0 👎 |
Добрый вечер. Лучше ставьте на ввод 2-хполюсный автомат (если в гараже была разводка СССР), если Вы уверены, что приходит по одной жиле точно фаза, а по другой ноль, можно однополюсный с нулевой шиной. Дело в том, что в СССР проводку обычно «кидали» «лапшой», без цветового различия жил, поэтому и ставили на обе жилы по защитному аппарату, чтобы не заморачиваться на «прозвонку». Отключали, так «ВСЁ»))) |
👍 0 👎 |
Спасибо Андрей Анатольевич. |
👍 0 👎 |
На вводе в щитке стоят два одинарных автомата — на фазу и ноль
|