На вводе в щитке стоят два одинарных автомата — на фазу и нольСделал в частном доме проводку с заземлением TNCS, щиток со счетчиком опломбирован. В щитке стоят два одинарных автомата, на фазу и ноль 32А. Ноль при нагрузке выключается. Приехала бригада ремонтников,я просил их поставить двойной автомат, ведь рвать ноль отдельно от фазы запрещено. Автомат ноля был горячий, когда сняли. Двойной автомат отказались ставить, поставили другой одинарный. Вроде бы прекратилось. Я точно знаю, что ноль рвать нельзя, ремонтники сказали что так всегда ставят одинарные. Вопрос — кто прав и почему нагрузка на ноль была большая, плохой контакт? |
👍 +1 👎 |
На ноль можно вообще автомат не ставить только на фазу. А автомат грелся видимо потому что плохо прикрутили провода у нему и был плохой контакт или сам автомат бракованный. Вообще можно вводной автомат поставить дифференциальный от поражения электрическим током, в него входит как фаза так и ноль он сравнивает ток идущий по обеим проводам в случае утечки сразу отключается. |
👍 0 👎 |
На счёт плохого контакта и нагрева -думаю Вы совершенно правы . А вот на счёт Диф. автомата на вводе — горячиться не надо , так не делают ,потому как на ввод стекаются все утечки по потребителям и будет тоскливо хозяину ,когда из за аварии на любой из линий (или суммарное значение) — будет вырубаться не конкретная линия а весь дом.- это не правильно ! |
👍 0 👎 |
на кол этих работников!!! |
👍 −1 👎 |
Если рассматривать трёхфазную сеть только с трёхфазными потребителями ,так там вообще ноль не нужен , хоть рвите его ,хоть режьте . |
👍 0 👎 |
Правильнее и безопаснее ставить 2-полюсный. А это были не мастера, а Сельпо. |
👍 −1 👎 |
Это мы тут лясы точим , а там Мастера с корочками и с допусками , значит есть у них какой то особый резон ставить именно так ,а не эдак — с мастерами не спорят ! |
👍 0 👎 |