👍 −2 👎 |
Утепление лоджии и объединение с комнатойОбъясните чайнику. Объединяем лоджию с комнатой. Лоджия как бы встроена внутри дома, т.е. за одной стеной соседская лоджия, за другой соседская комната/квартира. Дом панельный, есть металлическая решетка с бетонными вставками (парапет). Положили кирпичную кладку внутри после мет.решетки, между решеткой и кирпичом один слой каменной ваты (влезет еще слой, нужно или нет, или должно быть свободно там, или вообще ничего не надо туда?). Вату положили, что бы внутри балкона сэкономить пространство. Внутри, я так понимаю, можно утеплить пеноплексом, потом пароизоляцию фольгированную и после обрешетка, что бы был зазор и сверху гипсокартоном. Как правильно?
утепление балконов и лоджий присоединение лоджии объединение помещений лоджии окна ремонт квартир комплексный ремонт ремонт
Ольга
|
|
👍 0 👎 |
Решетку по хорошему нужно было спилить если я правильно поняла, если она не связана с соседской решеткой, она как и любой метал является мостом холода, после уже пеноблок 100мм либо 70мм и потом пеноплекс, в два слоя по 5см каждый и пенофол, с фасадной стороны сайдинг либо, какой то аналог опять же если это не влияет на изменение фасада дома, посмотрите как у соседей есть ли похожие варианты, на крайний случай вызвать альпиниста и оштукатурить сделав в цвет общий как сам дом. |
|
👍 +2 👎 |
У вас получится при таком решении настоящий термос без вентиляции и со стороны улицы в стене будет конденсат.Со стороны улицы утеплять нужно не менее 10 см толщиной ( если кам.вата , то обязательно нахлест пароизоляции 10 см и с проклейкой). Если сделаете все из кам.ваты и пенофола или пеноплекса, то стены перестанут дышать и конденсат обеспечен, особенно в зимнее время. Есть варианты сделать, чтобы стены дышали, но применяются другие материалы.Тогда будет сохраняться баланс влажности по всей площади. |
|
👍 0 👎 |
Спасибо за ответ. Как исправить без больших трудозатрат? Дело в том что кирпич уже положили. У мет.решетки заделали щели пеной, мужчина, что укладывай кирпич, положил каменную вату, но между решеткой и кирпичом много места еще осталось. Плюс нам при установке нового окна будут снаружи балкон обшивать профнастилом. Именно влажности и последующей плесени я и боюсь. ![]() |
|
👍 +1 👎 |
Уже сделано неправильно и кирпич , тоже если положен на бетонный пол будет являться мостиком холода.Надо было сразу ставить влагостойкий гипсокартон или ОСБ внутри , снаружи с улицы закрывать тем же профнастилом.Между ними теплоизоляция -15-20 см толщиной.Если кам. вата, то высокой плотности( фасадная) , чтобы не просела со временем.Обязательно снаружи гидроизоляционная пленка, а со внутренней — пароизоляционная.Но так как уже сделано, то что сделано .Сейчас бы посоветовал поставить со внутр. стороны к кирпичу гипсокартон или ОСБ на расстоянии минимум 5 см и это пространство заполнить ЭКОВАТОЙ( именно Эковатой — не каменной ватой, потому что это разные материалы). |
|
👍 0 👎 |
Любые конструктивные изменения в жилых домах требуют технической экспертизы, согласований и разрешение на проведение реконструкции. Начните с этого! Несанкционированные изменения могут привести как минимум к большим штрафам или, того хуже — к обрушению и человеческим жертвам, оно вам надо? |
|
👍 +2 👎 |
Теплоизоляция лоджии
|
|
👍 +2 👎 |
Утепление балкона: пеноплекс или каменная вата
|