Стало выбивать пробкуДо сегодняшнего утра все было хорошо,а утром выбило вторую пробку,на которой написано 16 А,а на первой 25А,та в норме,и так пару раз,хотя лишнего ничего включено небыло,все как обычно,Может мне вместо 16А,купить новую пробку 25А?Хотя там надо эти пробки уже давно менять на новые |
👍 0 👎 |
где-то кз, либо в каком-то приборе, либо в проводке |
👍 +1 👎 |
Это точно не КЗ. Скорее всего плохоу контакт в цоколе пробки (от нагрузки нагревается пробка и отключается). Подтянуть контакт и посмотреть как далее будет себя вести. Если продолжится, вызывайте спеца. |
👍 0 👎 |
Здравствуйте Елена. Вероятнее всего «пробка» 16А — это защита линии освещения. Если Вы поменяете номинал предохранителя то, при условии что сечение линии было выбрано в соответствии с нормами, нагрузкой и номиналом предохранителя в 16 А то линия будет не защищена, и вероятность короткого замыкания в линии увеличится. Я бы рекомендовал вызвать специалиста для диагностики линии |
👍 0 👎 |
Так же можете попробовать заменить предохранитель на новый такого же номинала |