Доброго времени суток. Встал такой вопрос, что бы установить счётчик на отдельную фазу, как правильно пустить ноль, для того что бы обсчитывал фазу и при это работали остальные две.

электрика ремонт     #1   02 фев 2022 13:19   Увидели: 48 клиентов, 76 специалистов   Ответить
👍
+1
👎 1

Никакой проблемы нет. Подключаете вход-выход фазы счетчика в разрыв контролируемой фазы, а ноль берете с клеммной колодки. Нулевые провода во всех счетчиках тупо подключены к глухой клемме. Так как используется только для катушки напряжения.Поэтому для нормальной работы счетчика и достоверности показаний второй провод выхода нуля не нужен от слова совсем. Конечно это касается только технического учета для вас лично. Для коммерческого придется все делать по правилам, согласно требованиям энергоснабжающей организации.
Если делать не фиг и охота помучаться, можете на фазный провод одеть трансформатор тока, но это совсем дурная и долгая история
:))

👍
0
👎 0

Понял, спасибо большое, вроде разобрался, да, для личного контроля, хорошего дня и удачи!

  #3   02 фев 2022 13:38   Ответить
👍
+1
👎 1

Неправильно,!!!!!! один ноль взять все же придется с нулевой шины. Я имел в виду, что достаточно только одного нулевого провода, второй не нужен, они все равно бы запараллелились в счетчике. так что на ноль все равно кинуть один провод надо. Иначе коэффициент неправильный будет. катушка напряжения внутри счетчика будет висеть в воздухе.
а для личного контроля есть компактные счетчики в один модуль. Например нева -102 1SO 40а прямоточный


👍
0
👎 0

Такой вариант будет более правильным? Вход будет в первый дифф автомат, который слева. и оттуда разветвление на второй дифф автомат

  #5   03 фев 2022 17:33   Ответить
👍
+1
👎 1

да, так как бы правильно, но обычно УЗО ставится после счетчика. И к «энергомере» я не очень отношусь, много неисправностей встречается. И вы говорили о контроле одной фазы, здесь я вижу 2 фазы

👍
0
👎 0

Да, просто нужно было еще один автомат 16А перекинуть на этот счетчик, я уже понял, как правильно примерно это сделать, так и набросал, а это чисто дифф.автоматы, до которых есть свой отдельный автомат в главном распред щите, от которого всё заходит в дом, это отдельно стоять в гараже будет, чисто для личного контроля расхода потребления в гараже. Энергомера как пример, в программе другого выбрать нельзя) Спасибо большое еще раз за советы и разъяснения! Удачи и всего доброго!

  #7   03 фев 2022 23:46   Ответить

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 07

Помогите пожалуйста!   7 ответов

Доброго времени суток, хотел бы задать вопрос, живу в общежитии и хочу провести себе в комнату наружнюю проводку, можно ли мне это сделать? И какие проблемы могут возникнуть? Просто возникла
проблема перегорели все розетки, как оказалось у нас с соседом одна проводка на 2 комнаты по одной стене, кто виноват не определишь, вот и подумал провести себе от щита отделно, только наружнюю, но я нигде не нашел запретов на это

  27 сен 2021 17:59  
👍
0
👎 02

Счётчик на опоре ВЛ 0,4 «новейшего поколения» типа Миртек   2 ответа

Установили новые счетчики наверху опор ВЛ типа Миртек 1 год назад. До определённого времени всё работало без проблем, пользовались эл обогревом, эл. плитка, бойлер и т.п. С начала октября счетчик стал отключать нагрузку на 20 мин. при превышении нагрузки 2,5 кВт на фазу. Работает масляный обогреватель 2,2 кВт, как только вкл. холодильник -всё отключается. Комбинировал разные нагрузки, предел 2,5 кВт. Ввод 3-х фазный, установленная мощность 15 Квт по ТУ на абонента.
Сбытовики накосячили при программировании АСКУЭ?

👍
0
👎 08

Не включается люстра   8 ответов

Доброго времени суток, господа. Прошу помочь с решением проблемы. Квартира, панелька. Не работает люстра, хотя на самом выключателе (одна кнопка) есть фаза и ноль, напряжение 220-240 в, как и положено. на самих патронах есть фаза. Про ноль не скажу, так как напряжение на люстре 8 вольт. Оборван ноль, я так понимаю?

  19 окт 2021 20:34  
👍
−1
👎 -15

Нужен совет профи СПБ   5 ответов

Доброго времени, Господа, поделитесь опытом, как искать нормальных клиентов (бригада, юр. лицо)

Организация у нас начинающая, но бригада с опытом (работали на «дядю», устали от кидалова)

заранее спасибо за отзывчивость

👍
0
👎 07

Номинальная мощность автомата и сечение провода   7 ответов

Доброго времени суток.
На фото представлены фотографии моего распределительного щитка в частном доме от трехфазной сети 380 В.
Планируется в свободное место (указано жёлтой стрелкой на фото №3) установить выключатель автоматический (или два разных) для вывода из него сети на улицу. На улице планируется установка освещения (LED-освещение с блоками питания, розетки с заземлением, датчики движения) в неизвестном пока количестве.
Проводка…

  12 окт 2021 14:24  
ASK.PROFI.RU © 2020-2024