Радиатор отопления холодный, при открытии крана Маевского- нагреваетсяЕсть биметаллическая батарея(8 секций), стояк горячий, труба на входе(верх батареи) — горячая,
ремонт систем отопления отопление ремонт
Anonymous #xyxbmWvH
|
👍 0 👎 |
Труба ,что с лева — называется Байпас , через батарею у вас циркуляции нет , всё проходит чеРез него родимого. Тест : трогаем байпас-он горячий ;для начала верх. кран отрыт-ниж.закрыт ,открываем кран Маевского ,убеждаемся в норм.протоке по Прямой . Тоже самое -ниж.Открыт а верх. закрыт .... в норм. протоке по Обратке. Если всё в норме — надо в байпас врезать вентиль . |
👍 0 👎 |
Доброе утро , похоже циркуляции нет, в обратке или воздух и ли засор.Попробуйте закрыт краны ,снимите радиатор и по тихоночку откройте обратку и слейте воду, и подачой тоже самое , |
👍 0 👎 |
Может кран свёрнут или зауженно отверстие оттока воды(не правильно спаяли) , на байпас надо ставить кран особенно при слабой подаче. |
👍 0 👎 |
Не греют батареи отопления
|
👍 0 👎 |
Не работает система отопления
|
👍 0 👎 |
Котел Конорд греет батареи как нужно, а вода из крана в ванной, на кухне течет несколько секунд горячая, потом холодная.
|
👍 0 👎 |
Ремонт батареи отопления
|
👍 0 👎 |
Спуск воздуха из трубы для отопления
|