👍 0 👎 |
Проводка в гаражеНужно сделать в гараже новую проводку с нуля. Будут 6 светильников по 60ват и хочу сделать 3 сдвоенных розетки, максимальные потребители, перфоратор, болгарка.. Вопрос какой нужен будет под них входной автомат, и на освещение с розетками какие, по ампертажу и количество.
монтаж электрощитов и автоматов электрика ремонт
Anonymous #Fu1mgYyh
|
👍 +1 👎 |
Стандартная схема: на освещение один провод 3х1,5 кв мм, на каждую группу розеток свой провод 3 х 2,5 кв мм. Автоматы: на освещение 10 А, на каждую группу розеток 16 А. Автомат защищают не нагрузку, они что бы провод не загорелся. 1,5 мм в закрытой проводке ток до 15 А (3,3 Квт). 2,5 мм ток до 21 А (4,6 Квт). Освещение лучше сделать LED мощность меньше, греется меньше, работает дольше. |
👍 +1 👎 |
всё правильно, поддерживаю |
👍 0 👎 |
Смотря каким сечением и материалом провода вы будете это все прокладывать.выше все рассказали |
👍 0 👎 |
На щитке в подъезде на мою квартиру не хватает одной детали
|
👍 0 👎 |
Электропроводка в гараже с нуля
|
👍 0 👎 |
Какую модель щитка выбрать
|
👍 0 👎 |
Автомат ABB
|
👍 0 👎 |
Anonymous #ikS6CD0M
|