СПРОСИ ПРОФИ
👍
0
👎 07

Провод на эл. духовой шкаф

Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста! Попросили электрика сделать отдельный провод на эл. духовой шкаф. По какой-то причине он его соединил с другими! Сейчас доделывает другой, про этот провод предлагает отделить от всех и соединить в отдельной распред. коробке или кинуть новый.
Как сделать безопаснее проложить цельный новый или соединить тот который был? Кабель ВВГ 3*2,5

замена электропроводки монтаж электропроводки электрика ремонт     #1   13 фев 2022 18:15   Увидели: 73 клиента, 275 специалистов   Ответить
👍
+2
👎 2

можно и так и так

выделенная прямая линия из щита предпочтительнее

👍
0
👎 0

Спасибо! Артём Александрович скажите ещё пожалуйста, всё-таки духовой эл. шкаф можно установить рядом с посудомоечной машиной (встройка)? Размер кухни не позволяет их расставить!

  #3   15 фев 2022 21:13   Ответить
👍
0
👎 0

это скорее к мебельщикам

я бы сделал проставку хотя бы 20см

👍
0
👎 0

Спасибо!

  #5   18 фев 2022 08:37   Ответить
👍
0
👎 0

В принципе не обязательно. У шкафа хорошая теплоизоляция ,ничего там у встроенной посудомойки не сгорит не поплавится. Можно смело ставить.

👍
0
👎 0

отдельная линия от щитка

  #6   26 фев 2022 15:55   Ответить
👍
0
👎 0

Пока суть да дело, ремонт и грязь — прокладывайте Новый кабель от щита . Во первых так положено ,во вторых — это навеки отдельная независимая линия(мало ли что -мышка кабель перегрызёт) ,в третьих по нагрузке (в случае соединений в коробке с другими потребителями ) не уложитесь с таким же сечением кабеля от щита .А этот кабель пусть подключит на доп. розетки -где Вам удобно.

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 04

Вопрос к опытным электрикам   4 ответа

Приветствую.
Прошу вашей помощи по следующему вопросу:
В квартире старая, алюм.проводка.
Специалистом набран новый щит.
Меняю проводку поочерёдно.
Сделал в детской.
Хочу подключить, но есть сомнения.
Можно ли одновременно со старой, основной алюминиевой проводкой подключить (к разным автоматам) новый, медный кабель на одну комнату?

  13 дек 2021 20:53  
👍
0
👎 05

Кабель   5 ответов

Есть трехжильный кабель сечением 2,5, можно ли по 2 провода по отдельности соединить на разные автоматы, один освещение, второй силовой, соответственно 16 и 25а

  18 сен 2021 07:06  
ASK.PROFI.RU © 2020-2024