👍 0 👎 |
Подключение электропитания к обьектуОбьект котельная. 10 насосов, до 15 квт. 4 эл.двиг.горелокпо 8 квт. Все 3-х фазное. Отработало сезон. Летом откл. подводящий кабель. На новый сезон подали эл. питание. Проверил вращение насосов: «угадали», крутится правильно. Далее увидел, что эл.дв. горелок вращаются неправильно. Вопрос: КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ?? |
👍 0 👎 |
Есть подключение, треугольник или звезда. Посмотрите какое подключение должно быть) |
👍 0 👎 |
Если двигатели трехфазные,такое может быть, выставите правильную фазировку на вводе. |
👍 +2 👎 |
Чем нарастить входной силовой кабель NYM 3х6.
|
👍 0 👎 |
Частые щелчки стабилизатора и мигание света
|
👍 0 👎 |
Реле
|
👍 0 👎 |
Нужен совет слаботочника!
|
👍 +4 👎 |
Требуется подсказка электриков.
|