Новая линия розеток на кухню

В старом панельном доме хочу провести новую линию розеток, на кухню и в ванную, в ванной розетку под стиралку и проточный нагреватель, а на кухню под духовой шкаф, вытяжку, чайник, холодильник, микроволновку ну и доп. розетку под какие-нибудь приборы. Правильно ли будет подключить как я нарисовал? Дом старый заземления нет поэтому кабели 2 жильные везде

электрика ремонт     #1   20 фев 2022 19:43   Увидели: 50 клиентов, 237 специалистов   Ответить
👍
+1
👎 1

как у вас нарисовано нельзя делать категорически!

кабели всё равно необходимо прокладывать 3ж, заземление заизолировать до кап ремонта дома, либо есть варианты с организацией вполне рабочего заземления от совмещённого PEN-проводника в стояке, но это отдельный разговор

проточник вам не светит, даже не думайте! домовая сеть не потянет — спалите стояк
на квартиру с газом в принципе выделяется 7кВт — вводной автомат 32А (если стояк ещё старый, то там выделялось по 5кВт и именно на них он и рассчитан, а потребление многократно выросло)

я бы в вашей ситуации сделал так:

  • одну линию в ванную 3х2.5кв.мм и АВДТ С16А/30мА тип «А», водонагреватель только накопительный
  • на кухню лучше завести две линии 3х2.5кв.мм, одну на духовку + ещё какое-то оборудование, например ДШ+СВЧ (одновременно они практически никогда не используются), вторую на всё остальное, два автомата С16А под групповое 40А/УЗО 30мА, предпочтительно тип «А»



👍
0
👎 0

Выше объяснили как делать. Я объясню почему представленная схема неверна. Автоматическим выключателем вы защищаете кабель. Если у вас произойдет перегрузка на линии 2,5 кв мм — защищающий автомат просто не отключит это повреждение (токи будут малы для данного автомата). Поэтому, либо необходимо ставить автомат С16 на кухню, что нецелесообразно ввиду прокладки 2х10, либо вести все отдельными линиями.

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 07

Плохо греет проточный водонагреватель.   7 ответов

Всем доброго дня. Не могу понять почему проточный водонагреватель нестабильно греет воду. Мощность 7.3 кВт, кабель ПВС 3х6. Прокладывал и монтировал сам. Иногда вода, как положено, почти горячая, а иногда чуть теплая.

👍
0
👎 03

Какой автомат нужно поставить?   3 ответа

Здравствуйте. На один кабель (2,5мм.кв) нужно подключить духовку и микроволновку, на две розетки.

  09 дек 2021 20:09  
👍
0
👎 04

ТВ-проводка   4 ответа

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться в такой ситуации: из стены, где должен висеть телевизор, торчит куча проводов, и где полка для доп. оборудования — тоже. Что с этим делать? Что было подключено и в рабочем ли состоянии или обрезано? Заранее большое спасибо!

  01 дек 2021 23:34  
👍
0
👎 01

Кабель с пониженной изоляцией   1 ответ

Какие кабели называются кабели с пониженной изоляцией

  13 окт 2021 12:49  
👍
0
👎 03

Выбило пробки   3 ответа

Здравствуйте. Вешали шкафы кухонные, попали в проводку. Штарбили, нашли повреждённый провод. Соединили, изолировали. Работает все хорошо. Но спустя год, делали ремонт, соответственно снимали шкафы. Сейчас вешали снова, предыдущие вроде обошли, но когда сверлили стену, выбивало пробки. При этом работал перфоратор, газовый котёл, телевизор ну и свет везде горел. Шкафы повесили. Работает все нормально.
Вопрос вот в чем.
Выбило ли пробки из-за…

  08 окт 2021 21:41  
ASK.PROFI.RU © 2020-2024